Страница 891 из 892 ПерваяПервая ... 391791841881889890891892 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,901 по 8,910 из 8911

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ASo не передергивайте. суть - стоит чужое оборудование в щите, места хватает. Берешь Овен, набираешь такими же по характеристиками модулями. Шкаф надо увеличить в ширину на 15-20см, чтобы влезло.
    Сам шкаф потом в этом месте не поместится.

    Это вот самый банальный пример. Когда речь идет не о новом, а именно о простой замене внутри готового, комплектного щита на другом производителе ПЛК и модулей.
    пару проектов минимум, где Овен пролетел с габаритами. На одном был AllenBredlay, а их ПЛК тоже не такие уж и маленькие.
    Вот именно поэтому и не люблю такие корпуса. Типа WAGOвских корпусов для модульных контроллеров. А потом еще короба сделают минимальные, запихивая провода сапогом.
    И получается - то, что получается.

  2. #8902
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,483

    По умолчанию

    У вас я так полагаю нет стен и пола, в смысле, некуда шкаф поставить?
    как вы угадали ?

    совершенно в дырочку, шкаф на установке был, ни стены, ни пола, ни потолка, только рама, где он висел. По этому габариты были очень актуальны при выборе. И замена планировалась только мозгов, по этому и состав типов входов/выходов был жестким.

    В общем, удобства в широком корпусе модуля, тем более который в форм факторе АВ ради широких клеммников абсолютно никакого. 5 минут я потрачу на замену или 15 мне все равно. Это как раз непринципиальный момент, потому что пока работает, не трогай

  3. #8903

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы как будто не помните чем производитель объясняет почему на входы(220В) одной группы нельзя разные фазы подавать, в смысле, тогда корпус ПР надо сделать герметичным и элегазом заполнить, боюсь никто не купит, цена может кратно вырасти!
    Вы сами готовы это в приоритет поставить и купить ПР в 3 раза дороже и в два раза меньше?
    О, а я, как обычно, всё пропустил. Значит, искрануть может? Нет, ну сам-то я на всяк случ подаю на входы одной группы не просто одну фазу, а фазу с одного автомата. Но объяснение про элегаз повеселило.

  4. #8904

    По умолчанию

    Добрый день всем участвующим, прошу помощи с отображением данных битовой маски.

    Имеется Пр103, снимаю данные через шаблон с МВ-210-214. Связь по Ethernet. На фотографиях обвёл маркером пятый дискретный вход. Замыкаю пятый вход. Светодиод горит. В конфигураторе ОВЕН отображает замкнутый вход. Связь есть - по второй фотографии в режиме онлайн-отладки значение числа A2_valueDI5 увеличивается (обвёл). При этом A2_bitmask (обвёл) всегда остаётся на нуле, при замыкании любого входа контроллера (пробовал все 32). Насколько я понимаю при замыкании дискретных входов там должно появляться число до 4294967295, сидел вот разбирался весь вечер.

    Может что-то упускаю? Я так то туповат.

    Снимок экрана 2026-07-21 175417.pngСнимок экрана 2026-07-21 175407.png

  5. #8905

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
    Добрый день всем участвующим, прошу помощи с отображением данных битовой маски.

    Имеется Пр103, снимаю данные через шаблон с МВ-210-214. Связь по Ethernet. На фотографиях обвёл маркером пятый дискретный вход. Замыкаю пятый вход. Светодиод горит. В конфигураторе ОВЕН отображает замкнутый вход. Связь есть - по второй фотографии в режиме онлайн-отладки значение числа A2_valueDI5 увеличивается (обвёл). При этом A2_bitmask (обвёл) всегда остаётся на нуле, при замыкании любого входа контроллера (пробовал все 32). Насколько я понимаю при замыкании дискретных входов там должно появляться число до 4294967295, сидел вот разбирался весь вечер.

    Может что-то упускаю? Я так то туповат.
    Шаблон вы добавили, а Изернет включили? IP модуля, слейв адрес вы исправили в настройках ?
    IP самой ПР изменили?
    Выложите проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 09:27.

  6. #8906

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Ethernet работает - когда я замыкаю контакт дискретного входа счёт уаеличивается, то есть ПР видит, что приходит сигнал и учитывает его, но с битовой маски данные не читает. Все IP перенастроил, в шаблонах всё прописал.
    Сейчас до дома доеду всё сброшу.

  7. #8907

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Ethernet работает - когда я замыкаю контакт дискретного входа счёт уаеличивается, то есть ПР видит, что приходит сигнал и учитывает его, но с битовой маски данные не читает. Все IP перенастроил, в шаблонах всё прописал.
    Сейчас до дома доеду всё сброшу.
    У меня например в шаблоне, адрес маски 51, один регистр (16 бит) в Маске, вы исправили Маску на 2 регистра (32 бита)?
    Кроме того возможно надо поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд. Проверить правильность передачи бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 09:45.

  8. #8908

    По умолчанию

    Количество регистров у меня действительно 1, я тут на форуме встречал информацию, что МВ содержит данные маски в двух регистрах, но не нашёлся где её применить.

    проект
    https://cloud.mail.ru/public/KPr5/LFSvNNnwL

  9. #8909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
    Количество регистров у меня действительно 1, я тут на форуме встречал информацию, что МВ содержит данные маски в двух регистрах, но не нашёлся где её применить.

    проект
    https://cloud.mail.ru/public/KPr5/LFSvNNnwL
    Откройте настройки, далее мастер/ шаблон модуля и справа измените в маске на 2 регистра

  10. #8910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
    Количество регистров у меня действительно 1, я тут на форуме встречал информацию, что МВ содержит данные маски в двух регистрах, но не нашёлся где её применить.

    проект
    https://cloud.mail.ru/public/KPr5/LFSvNNnwL
    Советую сразу исправить IP первого модуля (192.168.1.1) и самой ПР103 (192.168.1.0, шлюз 192.168.1.80),
    потому что 192.168.1.1 это шлюз (роутер) обычно, а маска должна быть 255.255.255.0
    ноль вообще не используйте лучше
    например комп 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    ПР103 192.168.1.10
    Панель 192.168.1.20
    Модули с 11 по 14
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 12:58.

Страница 891 из 892 ПерваяПервая ... 391791841881889890891892 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:12
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •