Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков

  1. #21

    По умолчанию

    Снимок.JPG
    Сейчас красота показания
    Да, попробую перекинуть сомнительный преобразователь на свободный 8й канал и на этот канал подкину заведомо рабочий

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Снимок.JPG
    Сейчас красота показания
    Да, попробую перекинуть сомнительный преобразователь на свободный 8й канал и на этот канал подкину заведомо рабочий
    А логика где, допустим действительно датчик барахлит или проводка и этот вход подпалился, Вы желаете ещё и другой вход подпалить, в смысле, Вам правильно советуют.
    Можно было измерить сопротивление шунтов на других токовых входах, для сравнения, боюсь сопротивления, в смысле, показания мультиметра совпадут.
    Короче, неужели непонятны элементарные вещи, сначала причину неисправности найдите и устраните, только потом, если захотите, на другой канал перекидывайте, да уж!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2026 в 06:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Канал мог подпалиться, если без шунта включали? Как-то резистор на этом канале лопнул пополам прям. Но какое-то время оно работало)

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Канал мог подпалиться, если без шунта включали? Как-то резистор на этом канале лопнул пополам прям. Но какое-то время оно работало)
    Тогда однозначно датчик коротит кратковременно или проводка, если продолжительно 24 вольта подать, то шунт непременно сгорит, если бы шунт плохо контачил, показания бы зашкаливали(подскакивали, типа как у вас), но шунт не сгорел бы, что же Вы раньше молчали, что шунт на этом канале уже сгорал?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2026 в 07:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда однозначно датчик коротит кратковременно или проводка, если продолжительно 24 вольта подать, то шунт непременно сгорит, если бы шунт плохо контачил, показания бы зашкаливали(подскакивали, типа как у вас), но шунт не сгорел бы, что же Вы раньше молчали, что шунт на этом канале уже сгорал?
    Я это понял только вчера при разборе комплектухи всякой на даче. Решил проверить R старого снятого шунта и сам был шоке. Раскрыл термоусадку, а там резистор "как буд-то лопнувший".

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Я это понял только вчера при разборе комплектухи всякой на даче. Решил проверить R старого снятого шунта и сам был шоке. Раскрыл термоусадку, а там резистор "как буд-то лопнувший".
    Может он не сгорел, а его просто сломали, поэтому периодически контакт пропадает и показания подскакивают(зашкаливают), тогда вся проблема в шунте, на страничке прибора можно и шунты найти и заказать:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Канал мог подпалиться, если без шунта включали?
    так весь модуль мог сгореть, ацп там один на все каналы и все каналы объединены
    чем 8А и плох, вечная возня с резюками, постоянно какие-то глюки
    откровенно неудачный модуль

  8. #28

    По умолчанию

    Я похоже вас запутал
    Вчера вместе с подключением питания токовых цепей датчиков на новый БП я заменил шунты сразу, поставил их через наконечники нормально под клемники на МВ-110
    и вот уже вечером, разбирая рабочее место, я прозвонил старые шунты и один оказался в разрыве. Может и сломал его, но это именно тот самый канал 2. Сколько он так простоял в работе - не знаю Может нисколько, а может неделю.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Я похоже вас запутал
    Вчера вместе с подключением питания токовых цепей датчиков на новый БП я заменил шунты сразу, поставил их через наконечники нормально под клемники на МВ-110
    и вот уже вечером, разбирая рабочее место, я прозвонил старые шунты и один оказался в разрыве. Может и сломал его, но это именно тот самый канал 2. Сколько он так простоял в работе - не знаю Может нисколько, а может неделю.
    Вроде всё понятно, шунт поменяли и неисправность исчезла, чтобы понять в чём была причина надо по одному действию делать и проверять, а Вы всё сразу сделали и шунт поменяли и БП добавили, вероятно проблема была в шунте, легко проверить, вернув прежнее подключение датчиков, в смысле, убрав дополнительный БП!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •