Добрый день!
Что может быть с прибором 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS ?
Настроил через Owen Configuration.
Подключил и проверил через MasterOPS Universal Modbus Server (Insat). Всё отлично работало.
Пошёл поставил в шкаф управления. Заменил ТРМ202. Всё работает. НО.... Не могу войти в меню. При удержании кнопки Меню/ОК ничего не происходит! Захожу в меню пароля - всё стоит по умолчанию. Кнопка Меню/Ок работает.
Что за хрень такая? Сбрасывать к заводским настройкам ещё не пробовал. Да и причём здесь заводские настройки, если ничего не запаролено... Ни кто с такой ситуацией не сталкивался? Что делать дальше?
P.S И ещё. В меню настроек RS-485 последнее окно "APLY" (применение настроек) как работает? в паспорте ничего не нашёл.
Последний раз редактировалось mkv; 06.07.2026 в 16:27.
Спасибо...
Добрый день.
В общем, возвращение к заводским настройкам ничего не дало.
Настраивается через ноут, а кнопками нет выхода в меню. Хотели заменить ТРМ202 на новые модели 2ТРМ1. Теперь даже и не знаем. Первый купленный регулятор и сразу "кривой".
Господа, и ещё.. Так где найти описание работы меню настроек RS-485 последнее окно "APLY" (применение настроек)? Как это работает? Догадайся мол сама.
Я, как понял, по RS-485 делаются изменения настроек, а потом для сохранения этих настроек в адресе 506 необходимо выставить значение равное единице? Где это найти в Вашей справке по прибору?
Спасибо...
Напишите в техподдержку.
Или сразу отправляйте в сервис-центр или попробуйте обменять в магазине с проверкой на месте. Думаю, это гарантийный случай.
Несколько лет назад настраивал 2ТРМ1-Щ1.У2.РР с лицевой панели, составлял короткую инструкцию для операторов по изменению уставок. Вся работа была ожидаемой, нормальной. Мне прибор понравился, а операторам - нет (по сравнению с более старой моделью 2ТРМ1-Щ11.У.РР для изменения уставок требовалось больше манипуляций).
Возможно, в Вашем случае или какая-то программная ошибка или плохой контакт на кнопке перехода в меню - с подобным встречался на других приборах.
Сдать или поменять это целая проблема. У нас закупками занимается отдельная служба. Им проще новый купить.
Мне настройки новой версии понравились. Понравилось то, что не надо подавать питания на прибор. Воткнул в USB и всё, настраивай.
А проблема в кнопке перехода. При наборе пароля 100, если кнопку не кратковременно нажать, а нажать и удерживать, то начинается увеличение значения (100, 101, 102 и т.д). Хотя набор пароля осуществляется кнопками вверх или вниз. Да и при выборе сброса к заводским настройкам проблемы. При нажатии кнопки перехода она выбрасывает на главный экран. Приходится несколько раз нажимать, что бы зайти в меню сброса к заводским настройкам. В принципе прибор работает. Один раз настроил и хрен с ним. Зато теперь кроме меня никто в настройки не залезит.![]()
Последний раз редактировалось mkv; 07.07.2026 в 23:17.
Спасибо...