Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
Добрый день. А есть какие-то ограничения на количество слейвов по Modbus-TCP у ПЛК200? Подкинуто 14 ПР-ок, 2 последние с кратким периодом отваливаются, сыпят ошибкамиPXL_20260706_084048182.MP.jpgPXL_20260706_084045037.MP.jpg
Добрый день.
В компонент Modbus TCP Master можно добавить не более 64 компонентов Modbus TCP Slave.
У вас их всего 14 - так что никаких ограничений вы не нарушаете.
На первом скрине нажмите на плюсик рядом c Last Error, и посмотрите, какая именно ошибка возникает.