У меня было другое сообщение, но попробуйте может поможет настройка
Снимок экрана 2026-06-29 094515.png
Причем OL версии 2.11.370.0 работает и с включенной настройкой
У меня было другое сообщение, но попробуйте может поможет настройка
Снимок экрана 2026-06-29 094515.png
Причем OL версии 2.11.370.0 работает и с включенной настройкой
Owen bag.png
Есть способ открыть на другом компьютере чтобы такое предупреждение не выскакивало?
Подскажите, в последнем обновлении 3.1.375 мог быть затронут обмен по modbus tcp у ПР205? Просто пытаюсь выяснить какой из двух факторов мог повлиять. Первый это настройка заново шлюза для скады, второй это после обновления встроенного ПО и заливки программы в ПР в скаде Пульт онлайн перестали опрашиваться переменные Input Register (ошибка MB ERROR 02 - Illegal Data Address), хотя модбас сканером эти регистры читаются корректно. С холдингами в скаде все нормально. Заливка предыдущей версии программы в ПР не дала никаких изменений.
изменить адрес на единицу где-то, возможно ошиблись с вводом адреса.
Если вы получаете ответ Illegal Data Address - то устройство на 100% доступно, просто вы его просите дать то, чего у него нет.
Пожелания:
1. Сделать список переменных в "панель переменных" сворачиваемым по подпапкам (по аналогии с отображением в отдельном окне переменных) - полезно при большом количестве параметров
2. При удалении входа/выходов а ФБ не производить автоматический пересчет высоты холста в минимум и не подрезать свободные пространства - срезается лишнее пространство не только снизу и но и сверху, сбивая всю верстку.
Нашел причину, избавились от одной сетевой переменной в ПР, а в скаде она осталась и все остальные переменные, идущие после нее по регистрам, тоже в скаде отавлились
Пожелание:
1. Для соединительных линий добавить в контекстную команду "Преобразовать в линию задержки"