Можно ли использовать напряжение управления 220 В AC для MSN-104.D?
Можно ли использовать напряжение управления 220 В AC для MSN-104.D?
Пишут надо 60 вольт постоянки для катушки!
Это у финдера есть интерфейсные реле с катушкой на 60 вольт, но надо подавать 220 вольт переменки, там в корпусе схема преобразования стоит, а здесь, похоже нет подобной схемы, контакты катушки просто выходятся на клеммы!
Нескромный вопрос: куда Вы его хотите присобачить, где напряжение 60 VDC куры не клюют?
Насколько знаю, 60 вольт это опасное напряжение, не вижу смысла его использовать, тогда лучше использовать напряжение 220 VAC, не надо дополнительных БП или 24 VDC(AC), безопасное.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2026 в 09:32.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А на борту колодки там что написано? 220-240 AC/DC
evg3798
У этого производителя колодки данного формата только двух модификаций - 24VDC и 60VDC. Следовательно ответ на ваш вопрос - нет, нельзя.
Либо искать другого производителя данного формата реле, либо рассматривать другой формат, например MN-207.A.