    По умолчанию КТР - 121 замечания и пожелания.

    Здравствуйте.
    В наличии 8 котельных управляемых vitotronic 100, одна уже как полгода переделана на КТР-121 с алгоритмами: 4 котловых КТР-121.01.10 и 1 каскадный с алгоритмом КТР-121.02.43 (управляет 3 контурами: каскад котлов, ГВС и отопление.). Версия алгоритмов 3.4.
    Так вот за это время выявленные следующие недостатки:
    КТР-121.01.10
    1. При замене vitotronic 100 на КТР , также требуется замена датчиков температуры, т.к PT500 не поддерживает КТР (хотя это тоже самое что умножить PT100 в 5 раз или PT1000 поделить пополам).
    2. При включенном физическом переключателе (кнопки) в работу КТР , а программный выключен не обрабатываются аварии ( Например:сработало реле давления с фиксацией, котел ушел в аварию и каскадный запустил другой котел, пришел оператор (или дистанционно ) сбросил аварию. На КТР пропала авария, хотя физически она не ушла. Далее пришло время запускаться этому КТР и сразу уходит в аварию, т.к фиксатор на реле давления никто не поднял.)
    3. Не закрывает отсеченной клапан при отключении физического переключателе (кнопки) работы КТР, в следствии чего ,например, при выведении котла в ремонт ,через котел циркулирует и остывает вода.(скажем вышел из строя каскадный контроллер)
    КТР-121.02.43
    4.В контуре отопления и ГВС , стоят насосы с реле давления от сухого хода и сигнал неисправности насоса ( при работе насоса не повышается давление). Так вот например упало давление - сработала авария - пришел слесарь повысил в системе давление - сбросил аварию , но насосы не запускаются (т.к контур ГВС и отопления остановлены автоматически), пока не подашь команду дистанционно на запуск контура или не переключишь физический ключ.
    5.При режиме работы котлов в СОЛО не работают клапана при выключенном положении физического/электронного переключателе (кнопки) работы КТР. В следствии чего , через отключенный котлы продолжает циркулировать и остывать вода.

    Пожалуйста исправьте хотя бы следующие, т.к нужно еще 7 котельных переделать (по тихоньку выходят из строя vitotronic):
    - Добавьте датчик температуры PT500
    - Закрытие отсечного клапана при отключении физического переключателе (кнопки) работы КТР.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Спасибо за обратную связь. Передал замечания разработчикам КТР-121. Над добавлением PT500 и закрытием отсечного клапана при выключении тумблера уже работаем. Над остальными пунктами подумаем. Замечания учтем в следующих прошивках, сроков назвать не могу.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Замечания и вопросы по работе КТР-121
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 14:02
  3. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  4. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 15:38
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •