Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПР200: невозможно подключиться онлайн, произвольное изменение логики работы

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2021
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Нашел еще по теме вопроса, рекомендуют менять и С14, и С15 сразу
    https://tula-term.ru/servis-i-podder...ymi-rele-pr200

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, не кажется.
    И почему же?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,405

    По умолчанию

    Rask
    Рекомендую почитать про ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Это беда всех алюминиево-бумажных электролитических конденсаторов. Рекомендацию техподдержки по поводу бОльшего напряжения конденсатора считаю правильной. Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением имеют меньшее ESR, меньшие токи утечки. Кроме того, производитель конденсаторов имеет значение. Я обычно в своей практике применяю конденсаторы от Jamicon, которые дополнительно шунтирую керамикой.

  4. #14

    По умолчанию

    Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением имеют меньшее ESR,
    Странно, но практика в виде замеров, как и теория в виде мануалов производителей с вами в корне не согласна. У более высоковольтных конденсаторов ESR тоже выше, и тут это больше играет во вред, в отличие от допустимых величин пульсаций, и замедленной деградации конденсаторов с большим напряжением. Но сам совет считаю правильным. А на счет производителей, не меньшую роль играет назначение (суть серия/линейка) конденсаторов. Высокотемпературные LowESR будут в этих узлах работать лучше и дольше. Тот же Jamicon бываети и LP ,и WG.
    Последний раз редактировалось Petrovi4; 19.06.2026 в 15:00.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2024, 06:11
  2. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 09:59
  4. Изменение интерфейса работы панели СПК 110.Д.72
    от Toschka в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 09:25
  5. Произвольное изменение переменных
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 07:05