Тема: ПЛК210: падает OPC UA Server при опросе ~11 000 тегов из Simple SCADA

  1. #1

    Cool ПЛК210: падает OPC UA Server при опросе ~11 000 тегов из Simple SCADA

    Здравствуйте.

    Столкнулись с проблемой при подключении к ПЛК210 по OPC UA.

    Оборудование и ПО:

    Контроллер: ОВЕН ПЛК210-12
    Среда разработки: CODESYS
    Подключение: Ethernet, порт 4 контроллера
    OPC UA endpoint: opc.tcp://192.168.1.10:4840
    OPC UA клиент: Simple SCADA
    Количество тегов в проекте: около 11 000

    Описание проблемы:
    После полного отключения питания и повторного включения ПЛК подключение по OPC UA устанавливается нормально. Simple SCADA успешно подключается к контроллеру и опрашивает теги. Обмен какое-то время работает стабильно.

    Через определённое время OPC UA-соединение обрывается. После этого повторно подключиться к OPC UA Server уже не получается до следующего полного отключения и включения питания контроллера.

    Проверка с ПК после отказа:

    ПЛК по IP-адресу пингуется.
    Команда Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 4840 показывает, что TCP-подключение к порту 4840 не выполняется.
    То есть сеть до контроллера есть, но OPC UA Server перестаёт отвечать на порту 4840.

    Пример результата проверки:
    PingSucceeded: True
    TcpTestSucceeded: False
    RemotePort: 4840

    Предположение:
    Похоже, что после некоторого времени работы зависает или останавливается OPC UA Server на контроллере. Возможно, проблема связана с количеством тегов, частотой опроса, количеством подписок или размером групп чтения со стороны Simple SCADA.

    В проекте порядка 11 000 тегов. Часть тегов находится во вложенных структурах и массивах.

    Просьба подсказать:

    Есть ли ограничение ПЛК210 / CODESYS Runtime / OPC UA Server по количеству OPC UA-тегов, подписок или одновременно опрашиваемых узлов?
    Является ли опрос порядка 11 000 тегов допустимой нагрузкой для OPC UA Server ПЛК210?
    Какие рекомендуемые настройки периода опроса, количества тегов в группе и количества подписок для Simple SCADA при работе с ПЛК210?
    Есть ли известные проблемы с OPC UA Server на ПЛК210 при большом количестве тегов?
    Какие параметры OPC UA Server можно настроить в CODESYSControl.cfg для повышения стабильности?
    Нужно ли ограничивать OPC UA Server конкретным сетевым интерфейсом, если используется 4-й Ethernet-порт ПЛК210?
    Какие логи на ПЛК210 нужно собрать, чтобы определить причину остановки OPC UA Server?
    Требуется ли обновление прошивки или CODESYS Runtime для стабильной работы OPC UA при таком количестве тегов?

    Дополнительно:
    Планируем проверить работу с уменьшенным количеством тегов и увеличенным периодом опроса, чтобы понять, связано ли падение OPC UA Server именно с нагрузкой.

    Будем благодарны за рекомендации по диагностике и настройке.
    Последний раз редактировалось DIzagnerUI; 17.06.2026 в 08:29.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,935

    По умолчанию

    Добрый день.

    Есть ли известные проблемы с OPC UA Server на ПЛК210?
    Какие логи на ПЛК210 нужно собрать, чтобы определить причину остановки OPC UA Server?
    См. информацию на стр. 15:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf

    Есть ли ограничение ПЛК210 / CODESYS Runtime / OPC UA Server по количеству OPC UA-тегов, подписок или одновременно опрашиваемых узлов?
    Является ли опрос порядка 11 000 тегов допустимой нагрузкой для OPC UA Server ПЛК210?
    Явного ограничения на количество тегов нет и подписок нет. Косвенно оно вытекает из доступных ресурсов ПЛК - нагрузки на CPU и свободной оперативной памяти.
    Ограничение на количество узлов в одном запросе = 100

    Какие параметры OPC UA Server можно настроить в CODESYSControl.cfg для повышения стабильности?
    Нужно ли ограничивать OPC UA Server конкретным сетевым интерфейсом, если используется 4-й Ethernet-порт ПЛК210?
    Вероятно, в этом нет необходимости.

    Требуется ли обновление прошивки или CODESYS Runtime для стабильной работы OPC UA при таком количестве тегов?
    Не требуется.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема известная, но так и не ясна причина. Проявляется в момент редактирования скады и другие манипуляции с клиентом. Если в первые часы любой ОРС клиент видит тэги, то после нескольких часов работы ранее запущенная скада работает без нюансов, но любые попытки внести в неё изменения при волос к потере связи, и другие клиенты только что запущенные не видят сервера, а скада пашет нормально. Всё восстанавливается после перезапуска ПЛК. Такое впечатление, что ПЛК начинает общаться только с одним разрешённым id, а остальные начинает через некоторое время глушить.

    PS Всё ясно, прочитал 15 страницу. Утечка подписок. Хотя немного не такой эффект, как описанный в руководстве, но похоже тоже с этим связанный. Наблюдался на 3х разных проектах с 3мя разными клиентами.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.06.2026 в 09:31.

Похожие темы

  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 12:19
  2. ПР103 + Owen OPC Server + Simple Scada
    от Vadik2881 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2025, 09:33
  3. Simple Scada не видит Owen OPC Server
    от SeraX в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 20:20
  4. Owen OPC + Simple SCADA качество BAD
    от polubencev в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 13:42
  5. OPC с Simple scada
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •