Тема: ПД100И-ДД0,004-155-05-2 не подошел предел измерения.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Сергей, что из галактики андромеды. По опыту работы: регулирование уровня не должно прекращаться, да же если сработали ВАУ и НАУ. И потом запас по диапазону исключает уход прибора в ошибку. Если по какой-то причине уровень отклонился, прибор в ошибке, оператор в панике и не понимает что делать, и как ему посреди ночи вернуть котёл в работу.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanup Посмотреть сообщение
    Сергей, что из галактики андромеды. По опыту работы: регулирование уровня не должно прекращаться, да же если сработали ВАУ и НАУ. И потом запас по диапазону исключает уход прибора в ошибку. Если по какой-то причине уровень отклонился, прибор в ошибке, оператор в панике и не понимает что делать, и как ему посреди ночи вернуть котёл в работу.
    Не надо свои слова за мои выдавать, я ничего не писал о прекращении регулирования уровня.
    При достижении ВАУ или НАУ котёл остановится и быстро переполнится, если стоит регулирующий клапан, который и в полностью закрытом положении пропускает воду, то придётся её перекрыть вручную, всё, оператор, как я понимаю, чтобы перезапустить котёл, должен вывести его в режим вентиляции, в автоматических котлах сводится к нажатию кнопки сброса аварии с причиной остановки, котёл сам перезапускается начиная с режима вентиляции!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanup Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что от верхней врезки измерительной трубки до нижнего аварийного уровня не хватает диапазона. Не делать же теперь переврезку. Хотя уже были такие мысли.
    В настройках прибора есть коррекитовка нуля. Получится ли этой настройкой "опустить" ноль ниже реального, что бы сместить диапазон вниз. Там вроде не сказано в каких пределах это можно сделать.
    Здесь конечно скажут - попробуй. Но не хочется и ещё что нибудь ушатать напоследок. Поэтому лучше спросить лишний раз опытных.
    Не надо ничего мудрить, возьмите датчик(преобразователь) ДД с диапазоном измерения 0 - 6,3 кПа, какие обычно и применяются, ну чего здесь непонятного?
    А этот датчик ДД поставите на другой котёл, где плюсовая импульсная трубка пониже врезана!
    Короче, убей не понимаю, что Вас сейчас не устраивает, в смысле, всё должно корректно работать даже с вашим датчиком!
    Допустим НАУ это "-60мм" от нулевого, у вас, так как диапазона не хватает показания замрут скажем на "-50", что это меняет, абсолютно ничего это не меняет!
    Сигнализация и автоматика безопасности работает от другого датчика, обычно кондуктометрического что в измерительной колонке находятся, регулирующий клапан питательной воды давно распахнулся на всю или будет продолжать открываться, если регулятор не правильно работает(настроен)!
    Вы можете вразумительно объяснить, что не так?
    Если сработал НАУ тем более всё понятно и показания(циферки) здесь не нужны!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 02:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    1. Какая модель парового котла ? Что то маленькое ДЕ1 или крокодил 4 этажный БГ 35?
    2. Диапазон 0,004 МПа это всего 400мм в ст. меньше нужного диапазона.
    3. С этим датчиком в районе 0 тоже будет работать, но при выходе за пределы диапазона датчика, (если там управляет ПЛК), то соответственно авария (3,8мА 22,5мА)
    4. Для того чтобы не было переполнения барабана мы ставим клапан аварийного слива.
    5. Правильно советуют, купите нормальный датчик ДД и будите спать спокойно. Паровой котел-ОПО.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Да все всё верно говорите. Не надо ничего мудрить. Приборы должны соответствовать.Спасибо вам за терпение в этом диалоге.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. термопара ДТПN контроллер ТРМ 1 верхний предел
    от Дмитрий9 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 14:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2024, 09:38
  3. ПД100И-ДИ
    от Elmex-2k в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 13:13
  4. ПЧВ превышен предел пикового тока
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:40
  5. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •