  1. #8

    По умолчанию

    Как Вы правильно заметили в ТРМ210 версии 2 функции поддержки протокола Modbus нет. Modbus в приборах серии ТРМ2хх появился только в 3-й версии (ТРМ210 v3. ...). Поэтому лектусом опросить не получится, соответственно нужен ОВЕН ОРС на протоколе ОВЕН.

    1. Подключил прибор ТРМ210, настроил параметры группы COMM (см. рисунок 1)

    2. Скачал с сайта ОВЕН ОРС сервер http://kipshop.ru/Soft/Commu/OwenOPC.zip
    3. Установил ОВЕН ОРС и настроил связь с ТРМ210. Включил направление (выбрал СОМ порт), изменил относительно настроек "по умолчанию" в ОРС только скорость, добавил прибор ТРМ210, указал его базовый адрес). Поставил галочку "автоматический преобразователь" (80% проблем при использовании этого ОРС - это не установленная галочка). Нажал кнопку выйти и сохранил настройки. См. рисунок 2.
    4. Проверил работу ОРС на MasterSCADA. Добавил "компьютер", "объект", ОРС сервер, ОРС переменные. См. рисунок 3.

    Все работает. Подключил без проблем!!!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Maximus; 27.10.2010 в 09:22.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru