Тема: Уплывают значения весовых датчиков

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Parovoz
    Обычно тензодатчики имеют температурный дрейф. То есть, если откалибровали холодный датчик, то через час он может "поплыть", даже если окружающая среда не меняла температуру. Причина - в слишком сильном напряжении возбуждения (выводы +Exc и -Exc). Ток в тензомосте вызывает разогрев тензорезисторов, они в свою очередь греют балку, далее работает эффект тепловой деформации металлов, либо сами деформируются по этой же причине. Снижают этот эффект обычно снижением напряжения возбуждения, либо включают возбуждение с переменной полярностью. Вероятно в этом кроется причина того, что на штатном приборе всё нормально, а на стороннем появляется дрейф. Возможно стоит поиграть с типом возбуждения на стороннем приборе.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.06.2026 в 19:42.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Точно нет отличий от подключения к родному прибору? Я просто в инструкции читаю: более 2х метров - обязательно шести проводка, второе: если экран нет возможности заземлить, то он подключается к шилд и заземление категорически запрещается, третье: источник питания обязательно рядом. Эти условия вы всё выполнили? На с четырёх проводкой уже не попадаем в требования инструкции...
    В кабеле тензодатчика только 4 провода, по 6-проводной схеме его не подключить. Это стандартная ситуация, далеко не на всех тензодатчиках 6 проводов. Заземления тоже нет, экран ни к чему не подключен в принципе, и нет такой возможности куда-то его подключить. Кабели от тензодатчиков подключены к 4-контактным герметичным разъёмам, разъёмы подключены в общую колодку, из этой общей колодки через такой же 4-контактный разъём идёт кабель на прибор. Поэтому требования инструкции - это конечно здорово, но реальность она часто другая. Но как бы то ни было, несколько месяцев показания были нормальные, потом начинают уползать.

    По поводу источника питания рядом, вообще ничего не понял. Что значит рядом? Рядом лежит? Зачем? Для чего? На клеммах прибора стабильное питание.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Parovoz
    Обычно тензодатчики имеют температурный дрейф. То есть, если откалибровали холодный датчик, то через час он может "поплыть", даже если окружающая среда не меняла температуру. Причина - в слишком сильном напряжении возбуждения (выводы +Exc и -Exc). Ток в тензомосте вызывает разогрев тензорезисторов, они в свою очередь греют балку, далее работает эффект тепловой деформации металлов, либо сами деформируются по этой же причине. Снижают этот эффект обычно снижением напряжения возбуждения, либо включают возбуждение с переменной полярностью. Вероятно в этом кроется причина того, что на штатном приборе всё нормально, а на стороннем появляется дрейф. Возможно стоит поиграть с типом возбуждения на стороннем приборе.
    На штатном приборе возбуждение 5В постоянного тока, на мв110 - 2,5в, про разогрев я знаю, это не разогрев, разогрев как правило происходит в течение пары минут. Здесь же вес уползает всегда, если оставить на сутки уходит за тонну.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не было варианта прям на ходу переподсоединения датчика от модуля где сейчас уплыло на свежий другой модуль и обратно снимая показания с обоих?
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Parovoz
    Я правильно понимаю, что ставите новый модуль из коробки, он несколько месяцев работает нормально, потом плывет?
    Если да, то проблема в модуле. Вернее в его конструкции. Питание модуля универсальное, в любом случае преобразователь внешнего питания во внутренние греется. А там кучка электролитов, которые очень не любят нагрев. По мере их деградации начинаются разные чудесатости. Это я к тому, что у меня вопросы к качеству комплектующих изделиях Овен. ПР200 через год эксплуатации в тепличных условиях начала неадекватничать. Вскрытие показало вздутие кондерчиков этого самого преобразователя. Новая ПРка, из коробки сразу на объект.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В кабеле тензодатчика только 4 провода, по 6-проводной схеме его не подключить. Это стандартная ситуация, далеко не на всех тензодатчиках 6 проводов. Заземления тоже нет, экран ни к чему не подключен в принципе, и нет такой возможности куда-то его подключить. Кабели от тензодатчиков подключены к 4-контактным герметичным разъёмам, разъёмы подключены в общую колодку, из этой общей колодки через такой же 4-контактный разъём идёт кабель на прибор. Поэтому требования инструкции - это конечно здорово, но реальность она часто другая. Но как бы то ни было, несколько месяцев показания были нормальные, потом начинают уползать.

    По поводу источника питания рядом, вообще ничего не понял. Что значит рядом? Рядом лежит? Зачем? Для чего? На клеммах прибора стабильное питание.
    Я вам привёл выдержки из инструкции, там про питание более подробно. Ну значит умирает прибор, возможно из-за многих допущений при монтаже и несоблюдении рекомендаций. Для штатного прибора одни, для Овена другие.

    И что значит нельзя подключить 4х проводный датчик по 6ти проводной схеме, у него что, родной 6ти метровый кабель?

    IMG_20260605_005454.png

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это если новый настроен так же как старый, и если овены при аналогичных параметрах настройки показывают то же самое..
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.
    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.


    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.
    Поясню подробнее. Переподключить без выключения питания на такой же мв110 крайне проблематично по ряду причин, поэтому на объекте диагностика выполняется следующим образом: не выключая прибора с мв110, который показывает уплывшее значение типа 400кг на пустых весах, отсоединяют разъём и подключают его к штатному прибору. МВ110 при этом начинает передавать значения что-нибудь порядка типа -16573кг, т.к. разъём физически отключен, штатный прибор работает и показывает значение корректно: 0кг, подключают разъём обратно к прибору с мв110, и там возвращается такое же уплывшее значение, как было при отключении разъёма 400кг. Если МВ110 выключить и включить, то значение возвращается обратно к 0кг и начинает постепенно уплывать.

    Резюмирую.

    модуль 1 (МВ110) - уплыло
    модуль 2 (штатный не МВ110) - не уплыло
    модуль 1 (МВ110) - вернулось к уплывшему
    Выкл/вкл модуль 1(МВ110) - не уплыло
    Замена модуля 1 на точно такой же - несколько месяцев работает норм, потом начинает плыть.
    Модуль 2 (штатный) - всегда работает корректно, срок наработки несколько лет.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я вам привёл выдержки из инструкции, там про питание более подробно. Ну значит умирает прибор, возможно из-за многих допущений при монтаже и несоблюдении рекомендаций. Для штатного прибора одни, для Овена другие.

    И что значит нельзя подключить 4х проводный датчик по 6ти проводной схеме, у него что, родной 6ти метровый кабель?

    IMG_20260605_005454.png
    ДА! У него родной 6-метровый 4-проводной кабель. Это вообще не редкость, более того подавляющее большинство датчиков, которые я видел, имеют кабель даже 12 метров и тоже 4-проводной. 6-проводная схема за 14-летнюю историю эксплуатации мною вообще использовалась чуть ли не единожды. И другие модули весовые не ОВЕН имеют тоже как правило 4-проводную схему. Может быть для вас это открытие, но реальность она нередко отличается от руководства по эксплуатации. И штатный прибор работает по 4-проводной схеме без подключения заземления и экрана, и работает так несколько лет.
    Поэтому нельзя подключить эти датчики по 6-проводной схеме, точнее это бессмысленно т.к. от прибора до колодки буквально 1 метр кабеля, а потом от колодки пошли 6-метровые кабели до датчиков. И разъёмы все заводские 4-контактные, даже не 5, чтобы подключить экран или заземление. Резать кабели датчиков никто не будет. Более того, несколько месяцев это всё работает, потом начинает плыть. Поэтому оставьте эту казуистику с 6-проводной схемой, она проблему никак не решит.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Parovoz
    Я правильно понимаю, что ставите новый модуль из коробки, он несколько месяцев работает нормально, потом плывет?
    Если да, то проблема в модуле. Вернее в его конструкции. Питание модуля универсальное, в любом случае преобразователь внешнего питания во внутренние греется. А там кучка электролитов, которые очень не любят нагрев. По мере их деградации начинаются разные чудесатости. Это я к тому, что у меня вопросы к качеству комплектующих изделиях Овен. ПР200 через год эксплуатации в тепличных условиях начала неадекватничать. Вскрытие показало вздутие кондерчиков этого самого преобразователя. Новая ПРка, из коробки сразу на объект.
    Я тоже об этом думал, но не нашёл никаких повреждений в питании, именно в самой плате питания. Плата питания в модуле преобразует 220/24В в 5В, на этом напряжении работает сама плата АЦП, вот на этой плате есть ещё один преобразователь 5В в 2,5В, но к сожалению у меня недостаточно квалификации и оборудования, чтобы как-то достоверно определить проблема в этом опорном напряжении или нет, или проблема уже в АЦП, обычный мультиметр показывает 2,5В+- погрешность измерений.

    Как будто да, что-то где-то деградирует, но эта деградация настолько незначительная, что нельзя её определить.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •