Тема: Уплывают значения весовых датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это если новый настроен так же как старый, и если овены при аналогичных параметрах настройки показывают то же самое..
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.
    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.


    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.
    Поясню подробнее. Переподключить без выключения питания на такой же мв110 крайне проблематично по ряду причин, поэтому на объекте диагностика выполняется следующим образом: не выключая прибора с мв110, который показывает уплывшее значение типа 400кг на пустых весах, отсоединяют разъём и подключают его к штатному прибору. МВ110 при этом начинает передавать значения что-нибудь порядка типа -16573кг, т.к. разъём физически отключен, штатный прибор работает и показывает значение корректно: 0кг, подключают разъём обратно к прибору с мв110, и там возвращается такое же уплывшее значение, как было при отключении разъёма 400кг. Если МВ110 выключить и включить, то значение возвращается обратно к 0кг и начинает постепенно уплывать.

    Резюмирую.

    модуль 1 (МВ110) - уплыло
    модуль 2 (штатный не МВ110) - не уплыло
    модуль 1 (МВ110) - вернулось к уплывшему
    Выкл/вкл модуль 1(МВ110) - не уплыло
    Замена модуля 1 на точно такой же - несколько месяцев работает норм, потом начинает плыть.
    Модуль 2 (штатный) - всегда работает корректно, срок наработки несколько лет.

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •