Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Уплывают значения весовых датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Для чего? Судя по всему у Вас у всех устройств собранных (порядка 10 штук), одна и таже проблема. Логично предположить что виноват все таки не модуль.
    Для того, чтобы не менять модули, т.е. устранить причину, а не следствие.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы не менять модули, т.е. устранить причину, а не следствие.
    Так начните со схемы. Покажите что вы там придумали. А то 2 темы про то, что вместо 2.5 хотите подавать 12, компенсация влияния проводов это от лукавого и т.д. и т.п.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так начните со схемы. Покажите что вы там придумали. А то 2 темы про то, что вместо 2.5 хотите подавать 12, компенсация влияния проводов это от лукавого и т.д. и т.п.
    Схема, как в руководстве по эксплуатации 4-проводная, не читайте другие темы, они к этой не имеют никакого отношения. Никаких 12В нет, ничего подобного, это совершенно разные темы и случаи. Есть 3 тензодатчика по 350 Ом подключенных параллельно через герметичную распред. коробку, герметичными разъёмами, оттуда выходит один общий разъём, который подключается либо к штатному прибору либо к МВ110-1ТД. Юстировка проведена, всё штатно работает, но через некоторое время начинает вес плыть в одну или другую сторону. Диапазон измерения физической величины от 0 до 4000кг, за день 0 убегает примерно на 500-700 кг, т.е. весы пустые, но показывает, что там 500кг. Если отключить и подключить разъём, вес может незначительно измениться, например, показывает не 500кг, а 400-450. Если перезагрузить МВ110, то вес откатывается к 0 +-10кг. Со штатным прибором такого нет. При подключении этого же разъёма к штатному прибору вес показывает адекватный и он никуда не плывёт. Длина проводов датчиков около 6м, никаких высоковольтных проводов нет, вообще нет, разве что низковольтная ЛЭП где-нибудь на расстоянии 50м и бытовые розетки, весы работают от источника постоянного тока 24В.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 04.06.2026 в 14:29.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    ...
    Не было варианта прям на ходу переподсоединения датчика от модуля где сейчас уплыло на свежий другой модуль и обратно снимая показания с обоих?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не было варианта прям на ходу переподсоединения датчика от модуля где сейчас уплыло на свежий другой модуль и обратно снимая показания с обоих?
    Ну это если новый настроен так же как старый, и если овены при аналогичных параметрах настройки показывают то же самое. Сименсовские сиварексы так могут, на счет овен не знаю даже...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не было варианта прям на ходу переподсоединения датчика от модуля где сейчас уплыло на свежий другой модуль и обратно снимая показания с обоих?
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это если новый настроен так же как старый, и если овены при аналогичных параметрах настройки показывают то же самое..
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.
    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.


    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.
    Поясню подробнее. Переподключить без выключения питания на такой же мв110 крайне проблематично по ряду причин, поэтому на объекте диагностика выполняется следующим образом: не выключая прибора с мв110, который показывает уплывшее значение типа 400кг на пустых весах, отсоединяют разъём и подключают его к штатному прибору. МВ110 при этом начинает передавать значения что-нибудь порядка типа -16573кг, т.к. разъём физически отключен, штатный прибор работает и показывает значение корректно: 0кг, подключают разъём обратно к прибору с мв110, и там возвращается такое же уплывшее значение, как было при отключении разъёма 400кг. Если МВ110 выключить и включить, то значение возвращается обратно к 0кг и начинает постепенно уплывать.

    Резюмирую.

    модуль 1 (МВ110) - уплыло
    модуль 2 (штатный не МВ110) - не уплыло
    модуль 1 (МВ110) - вернулось к уплывшему
    Выкл/вкл модуль 1(МВ110) - не уплыло
    Замена модуля 1 на точно такой же - несколько месяцев работает норм, потом начинает плыть.
    Модуль 2 (штатный) - всегда работает корректно, срок наработки несколько лет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы не менять модули, т.е. устранить причину, а не следствие.
    Логично.
    Но если причина не в модуле, значить в электрической схеме, в подключениях и в целом так дальше.
    Соответственно мы все этого не знаем, да и Вы не особо горите это выкладывать.
    Отсюда вывод - ищите Сами, мы то как можем помочь. Универсального способа нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Логично.
    Но если причина не в модуле, значить в электрической схеме, в подключениях и в целом так дальше.
    Соответственно мы все этого не знаем, да и Вы не особо горите это выкладывать.
    Отсюда вывод - ищите Сами, мы то как можем помочь. Универсального способа нет.
    не можешь помочь - пройди мимо, можешь помочь - помоги. В чём польза ваших слов? Побеседовать не с кем?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •