Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК210-04 RS-485-1 ModBus RTU (Slave)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван2 Посмотреть сообщение
    А разве для реализации при помощи библиотеки OwenCommunication необходимо добавлять стандартный компонет Modbus Slave Device?
    На текущий момент нет доступа к ПЛК, утром попробую. Спасибо!
    У вас нет xEnable := TRUE, в fbCOM , зато есть строка xEnablePort := TRUE; вне ФБ. Вот рабочий скрин 1 Работа Слейва_2.jpg
    Кроме того написали 2 раза SIZEOF, а надо было верхний написать ADR(awSlave1Data),
    кроме того адрес слейва лучше делать 1, у вас адрес 5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2026 в 00:27.