Цитата Сообщение от Иван2 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Решил в качестве эксперимента попробовать RS-485 интерфейс на ПЛК210-04 (прошивка plc210 2.4.0601.0905).
При запуске проекта на шине висит сообщение "Драйвер не найден". При это оставил только RS-485-1, остальные интерфейсы удалил. В чем может быть проблема?
Спасибо!
Добрый день.
У вас к компоненту Modbus COM не добавлен ни Modbus Master, на Modbus Slave Device - поэтому появляется упомянутое сообщение.
Посмотрите в этом видео, как конфигурируется обмен:
https://owen.ru/media/video/webinar_100625

Таймкоды:
00:08:10 Настройка ПЛК210 в режиме Modbus RTU Master
03:17:52 Настройка ПЛК210 в режиме Modbus RTU Slave