    По умолчанию

    ваш рисунок эквивалентен одному резистору на 12,97 ом. если установлен тип датчика "0..20ма", нижний предел 0, верхний предел 154.2, показания должны быть похожи на правду.

    если будете менять 2 резистора на один:
    фактически вход измеряет напряжение от 0 до 2 вольт. резистор подбирать по закону ома с учетом того, что при максимальном токе напряжение на клеммах должно быть 2 в или чуть ниже.
    верхний предел = 2 / R.
    внутреннее сопротивление трм138 можно не учитывать. точность показаний будет напрямую зависеть от точности резистора.

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо! попробую, но хотелось бы уточнить, откуда данные про 2 в? и в паспорте почему-то данный датчик (0-20 ма) должен быть подключен обязательно с шунтирующим резистором -100 ом, а судя по вашим данным резистор можно выбирать любой, но при этом менять верхний предел, исходя из формулы 2/r, правильно ли я вас понял?