Поделюсь решением.
Работа проводилась с ПЧВ, который уже кем-то как-то когда-то настраивался, а от меня требовалось лишь перевести управление с клемм на Modbus.
Существующая настройка была излишне агрессивной - слово управления было сильно изменено (Altivar ATV600 позволяет полностью изменить назначение любого бита в слове управления) - не работал сброс.
Сильно не вдавался во все детали настройки, и легко допускаю, что и другие биты получили другие функции.
Сбрасывать на заводские не стал, т.к. существующая программа часть сигналов получала от аналоговых и дискретных сигналов ПЧВ, а не собственных модулей ввода-вывода - пришлось бы долго восстанавливать ввод и вывод.
Решение было в конфигурировании параметра "Сброс неисправности" (RSF)- установил в нём источник сброса ошибки на CD07 (на 7-й бит слова управления CMD).
До внимательного прочтения документации полагал, что слово управления неизменно, а в параметре RSF выбирается дополнительный источник команды сброса.




Ответить с цитированием