Где ваш проект и настройки ОРС, откуда данные берёте ?
Зачем вам вообще ОРС понадобился, если скада сама может читать из модулей и ПЛК ?
Вот скрины, Master OPC modbus server 32, читает модуль МВ110-8А, через СОМ2, 1 Скада по ОРС UA_СОМ2_модуль 8А.jpg 1 Скада по ОРС UA_СОМ2_модуль 8А_2.jpg
в сервере включен OPC UA, который по ТСР 127.0.0.1 порт 55000, передаёт 16 (можно 32) тегов в Скаду 4D.
В скаде нажать кнопки загрузить всё и применить из OPC UA сервера.
С таким же успехом можно было модуль прочитать скадой напрямую, по протоколу Modbas RTU.