Страница 483 из 484 ПерваяПервая ... 383433473481482483484 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 4836

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4821
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    starads2
    Если я правильно понял, вам надо два счетных регистра, работающих от одного физического энкодера. В таком случае можно запараллелить входа. Например энкодер подключен к FDI1-FDI2. Запараллелить FDI1 с FDI3, а FDI2 c FDI4. Настроить регистр аналогичным образом, но со своими переменными счета и сброса.

  2. #4822
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starads2 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Подскажите как реализовать идею. Один инкрементальный энкодер, одна пр103 с быстрыми входами.
    Есть две уставки и 2 независимых выхода.
    Как сделать обнуление на "работа 1" с последующим счётом с "0" и продолжением счёта без обнуления на "работа 2".
    Вложение 89311
    Надеюсь не совсем путаница. Не понимаю, как по другому объяснить.
    Общий одометр и сбрасываемый одометр?

  3. #4823

    По умолчанию

    Да, суть такая. Но и общий одометр тоже должен сбрасываться не зависимо от другого

  4. #4824

    По умолчанию

    Да, всё так. Вы имеете ввиду физически разделить выходы энкодера? Или есть идеи как программно это сделать?

  5. #4825
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    starads2
    Нет, я предлагаю физически объединить входы ПР FDI1+FDI3 и FDI2+FDI4. Будет два счетных регистра, которые управляются своими переменными, но работают от одного энкодера.

  6. #4826
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starads2 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Подскажите как реализовать идею. Один инкрементальный энкодер, одна пр103 с быстрыми входами.
    Есть две уставки и 2 независимых выхода.
    Как сделать обнуление на "работа 1" с последующим счётом с "0" и продолжением счёта без обнуления на "работа 2".
    Надеюсь не совсем путаница. Не понимаю, как по другому объяснить.
    так сбросить
    Безымянный.png

  7. #4827
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.

  8. #4828

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.
    Кто из них мастер?

  9. #4829
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.
    Вот так
    Безымянный.png

  10. #4830

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.
    Не надо прибавлять и сбрасывать, просто передаёте секунды из панели, пока секунды меняются таймер сбрасывается,
    при обрыве секунды не меняются, таймер отрабатывает до конца и показывает Обрыв связи.
    Скрин выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 08:31.

Страница 483 из 484 ПерваяПервая ... 383433473481482483484 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •