Тема: Вопрос по опросу компа с ПР103 по ModBus

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по опросу компа с ПР103 по ModBus

    Добрый день! Есть необходимость отправлять данные на сервер по инициативе ПР103 (для экономии ресурсов, чтоб не грузить шину лишний раз)
    Создали переменную. которая по идее должна отправлять значения при изменении.
    Снимок00.PNG
    Но в реалии получили немного другую картину. Делал так же отправить по команде, ситуация не изменилась. ПР103 сыпет данными...
    Код:
    Controller connected: 192.168.5.237:1577
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value: 1 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value:
    1 }
    Command for register 1: 1
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value: 0 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value:
    0 }
    Command for register 2: 0
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value: 1 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value:
    1 }
    Command for register 1: 1
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value: 0 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value:
    0 }
    Command for register 2: 0
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value: 1 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value:
    1 }
    Command for register 1: 1
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value: 0 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value:
    0 }
    Command for register 2: 0
    С другими железками у ПРки вопросов нет. Сервер от других устройств принимает команды штатно без ошибок.
    Что может быть? Куда смотреть?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,351

    По умолчанию

    У вас же меняется значение (value) вот и отправка по изменению.
    А, регистры разные, недоглядел.

    Удалите вопрошающих, что-то изменится?
    Чтение для Modbus это ведь тоже команда.
    Последний раз редактировалось melky; 18.05.2026 в 20:05.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,098

    По умолчанию

    так, период записи поставьте ВЫКЛ

  4. #4

    По умолчанию

    Да, все сработало как вы рекомендовали.
    А чекбокс "По изменению" на что влияет?
    Последний раз редактировалось kovalich; 19.05.2026 в 08:51. Причина: Произведена проверкак рекомендации.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kovalich Посмотреть сообщение
    А чекбокс "По изменению" на что влияет?
    Открываем справку, и читаем
    Безымянный.png

Похожие темы

  1. Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU
    от FuelingSystems в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 13:40
  2. пр103 вопрос начинающего
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 11:58
  3. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  4. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •