Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Панель оператора Oni ETG 7 и контроллер ПР102 проблема связи по Modbus RTU

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,382

    По умолчанию

    В панели:
    1. МодбасКомпатибл, РТУ, скорости на первое время дефолтные для ПР;Мастер-станция 1, базовый адрес 0, номер станции по умолчанию {адрес ПР}, причем должен отличаться от 0 и 1.
    2. Обращение к ПР: номер станции {адрес ПР}, регистр 4х{требуемый}. То есть 512 в панели будет соответствовать 512 в ПР.
    3. Биты в ПР лучше упаковывать в слова, с панели обращаться к ним через галочку "бит по номеру регистра".
    4. Для начала добейтесь чтения\записи хотя бы одного регистра.
    Внимательно читать мануалы к панели, физически порт может быть один, а программно доступно два или более. Это создает путаницу. У меня такое было с Езернетом - порта физических два, но работает только один, причем маркировка корпусе не соответствовала номеру в среде.
    Производитель этих панелек - компания Flexim, в РФ они поставляются под разными брендами (EKF, ONI, OptimusDrive, и пр.)
    Это я к тому, что в оригинальном мануале более точно описан функционал. Но придется переводить, ибо на аглицком.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 15.05.2026 в 08:42.

  2. #22

    По умолчанию

    Уже запустил панель ONI мастер в Онлайн эмуляции через переходник на СОМ2, реле ПР102 слейв адрес 16, (сеть 9600 8N1 ) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Панель ОНИ и ПР102.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	281.4 Кб 
ID:	89205
    чтение, запись бит (с 0 по 7 бит) из 512 регистра, 513 - целое, 514-515- FLOAT и 516, 517 регистры

    В качестве ПР102, у меня ПЛК110-60 слейв со смещением на 511 регистров, слейв библиотечный.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2026 в 10:11.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ...
    На скринах 1exan ошибка, читаться будет 4х 513 регистр (4х 512 не будет читаться)
    Да, в расширенных настройках подключения "Базовый адрес" должен стоять 0, тогда нумерация регистров совпадает
    Последний раз редактировалось 1exan; 15.05.2026 в 11:00.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет, это скрин рабочего проекта на ПР200. Если в панели изменить в расширенных настройках подключения "Базовый адрес" с 0 на 1, то нумерация регистров совпадает
    Так на скрине и стоит 1, я же ранее ещё скрин выложил, что 0 должен стоять.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так на скрине и стоит 1, я же ранее ещё скрин выложил, что 0 должен стоять.
    Да, действительно, там должен быть 0

  6. #26

    По умолчанию

    У меня получилось, помогли данные советы : 1 Лучше панель в Мастер а ПР в слейв, 2 Необходимо было выставить адреса с 4x, а не иначе. По связи всё в базе оставил, с учётом того что это был мой 5 тест одной и той же проги, видимо не прописывалось. Но в любом случае благодарю всех, что помогли в данном деле.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проблема связи СИ30 по Modbus
    от Gachok24 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 15:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 08:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •