В панели:
1. МодбасКомпатибл, РТУ, скорости на первое время дефолтные для ПР;Мастер-станция 1, базовый адрес 0, номер станции по умолчанию {адрес ПР}, причем должен отличаться от 0 и 1.
2. Обращение к ПР: номер станции {адрес ПР}, регистр 4х{требуемый}. То есть 512 в панели будет соответствовать 512 в ПР.
3. Биты в ПР лучше упаковывать в слова, с панели обращаться к ним через галочку "бит по номеру регистра".
4. Для начала добейтесь чтения\записи хотя бы одного регистра.
Внимательно читать мануалы к панели, физически порт может быть один, а программно доступно два или более. Это создает путаницу. У меня такое было с Езернетом - порта физических два, но работает только один, причем маркировка корпусе не соответствовала номеру в среде.
Производитель этих панелек - компания Flexim, в РФ они поставляются под разными брендами (EKF, ONI, OptimusDrive, и пр.)
Это я к тому, что в оригинальном мануале более точно описан функционал. Но придется переводить, ибо на аглицком.


Ответить с цитированием