Тема: Панель оператора Oni ETG 7 и контроллер ПР102 проблема связи по Modbus RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,382

    По умолчанию

    В панели:
    1. МодбасКомпатибл, РТУ, скорости на первое время дефолтные для ПР;Мастер-станция 1, базовый адрес 0, номер станции по умолчанию {адрес ПР}, причем должен отличаться от 0 и 1.
    2. Обращение к ПР: номер станции {адрес ПР}, регистр 4х{требуемый}. То есть 512 в панели будет соответствовать 512 в ПР.
    3. Биты в ПР лучше упаковывать в слова, с панели обращаться к ним через галочку "бит по номеру регистра".
    4. Для начала добейтесь чтения\записи хотя бы одного регистра.
    Внимательно читать мануалы к панели, физически порт может быть один, а программно доступно два или более. Это создает путаницу. У меня такое было с Езернетом - порта физических два, но работает только один, причем маркировка корпусе не соответствовала номеру в среде.
    Производитель этих панелек - компания Flexim, в РФ они поставляются под разными брендами (EKF, ONI, OptimusDrive, и пр.)
    Это я к тому, что в оригинальном мануале более точно описан функционал. Но придется переводить, ибо на аглицком.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 15.05.2026 в 08:42.

Похожие темы

  1. Проблема связи СИ30 по Modbus
    от Gachok24 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 15:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 08:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •