Показано с 1 по 10 из 16

Тема: УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем настройка максимального значения косинуса фи, в смысле, может минимального значения достаточно для формирования состояния сухого хода?
    Тем более ч то есть гистерезис и даже таймер(время) включения и выключения!
    Я так понял, для детектирования перегрузки. Но я этот режим не проверял, насос на котором я тренировался, как-то сложно было перегрузить. Это был насос циркуляции контура отопления с мокрым ротором. Для имитации сухого хода я пользовался краном перед насосом.
    Я вот думаю, почему Овен не реалиовал такую взможность в своём приборе, ведь для этого всё есть. Даже косинус вычисляется, но, как я понял, он доступен только по модбасу.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 21:47.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я так понял, для детектирования перегрузки. Но я этот режим не проверял, насос на котором я тренировался, как-то сложно было перегрузить. Это был насос циркуляции контура отопления с мокрым ротором. Для имитации сухого хода я пользовался краном перед насосом.
    Я вот думаю, почему Овен не реалиовал такую взможность в своём приборе, ведь для этого всё есть. Даже косинус вычисляется, но, как я понял, он доступен только по модбасу.
    Опасно прижимать задвижку на входе центробежного насоса, можно "добиться" кавитации и даже разрушения насоса!
    лучше на выходе задвижку перекрыть, нагрузка упадёт до минимума, косинус фи тоже упадёт, вот и защиту можно настроить, тем более таймеры имеются на включение-выключение, короче, можно так настроить, что и выключать не придётся, в смысле, насос сам выключится при закрытии выходной задвижки по падению косинуса фи!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  3. ПР110 не видит ПК
    от EJIK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 11:50
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •