Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2026 в 22:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я так понял, для детектирования перегрузки. Но я этот режим не проверял, насос на котором я тренировался, как-то сложно было перегрузить. Это был насос циркуляции контура отопления с мокрым ротором. Для имитации сухого хода я пользовался краном перед насосом.
Я вот думаю, почему Овен не реалиовал такую взможность в своём приборе, ведь для этого всё есть. Даже косинус вычисляется, но, как я понял, он доступен только по модбасу.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 21:47.
Опасно прижимать задвижку на входе центробежного насоса, можно "добиться" кавитации и даже разрушения насоса!
лучше на выходе задвижку перекрыть, нагрузка упадёт до минимума, косинус фи тоже упадёт, вот и защиту можно настроить, тем более таймеры имеются на включение-выключение, короче, можно так настроить, что и выключать не придётся, в смысле, насос сам выключится при закрытии выходной задвижки по падению косинуса фи!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.