Показано с 1 по 10 из 16

Тема: УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Это устройство могло бы реально защищать насос от сухого хода, если бы вычисляло COS φ и имело релейный выход, настраиваемый на порог. По типу, например ELKO COS-1 и подобных у сименса, например. Без всяких датчиков протока, перепада, давления и прочих мокрых дел.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 10:49.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это устройство могло бы реально защищать насос от сухого хода, если бы вычисляло COS φ и имело релейный выход, настраиваемый на порог. По типу, например ELKO COS-1 и подобных у сименса, например. Без всяких датчиков протока, перепада, давления и прочих мокрых дел.
    Так это не важно какай параметр использовать если Вы знаете номинальный ток двигателя, в смысле, будет прямо пропорциональная зависимость между током двигателя и косинусом фи, я так понимаю ещё и линейная и на мой взгляд использовать ток двигателя даже удобней и практичней, в смысле можно защитить и от перегрузки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Время-токовая характеристика.PNG 
Просмотров:	14 
Размер:	261.1 Кб 
ID:	89157
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так это не важно какай параметр использовать если Вы знаете номинальный ток двигателя, в смысле, будет прямо пропорциональная зависимость между током двигателя и косинусом фи, я так понимаю ещё и линейная и на мой взгляд использовать ток двигателя даже удобней и практичней, в смысле можно защитить и от перегрузки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Время-токовая характеристика.PNG 
Просмотров:	14 
Размер:	261.1 Кб 
ID:	89157
    Видимо, вы не видели графиков зависимости тока, косинуса и мощности от нагрузки. Иначе зачем бы стали выпускать реле косинуса?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	diagrammy_cos.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	35.3 Кб 
ID:	89158
    Где тут прямая пропорциональность, да ещё и линейная?
    Вы видите, насколько в области недогрузки круче зависимость косинуса от момента, чем у тока?
    Это реле косинуса у меня где-то валяется, я с ним поразвлекался, оно мне очень понравилось. Работает чётко, настраивается легко, есть и задержка на время пуска и установления режима.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 16:51.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  3. ПР110 не видит ПК
    от EJIK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 11:50
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •