Могу предложить макрос который просматривает все биты Вашего числа по очереди
- если бит лог.0, то на выходе число 0
- если бит лог.1, то на выходе число соответствующее номеру бита
- задержка на 2с
- опрос следующего бита.
Выход макроса можно подключить к динамическому тексту
В дин.тексте список
0 - пусто
1 - Сработал вход 1
2 - Сработал вход 2
3 - Сработал вход 3
4 - Сработал вход 4
5 - Сработал вход 5
6 - Сработал вход 6
Таким образом на экране в дин.тексте будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие биты кода или пустая строка если ни один бит не сработал
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Здравствуйте, есть несколько вопросов, только начал работать в столь замечательной программе просто. Буду проектировать систему приточной вентиляции на ПР205. Выбор пал на него, так как легко добавить блоки расширение и есть экран
Собственно вопросы
1. Если я настрою вход AI в самой программе, то он мне и выдаст сразу температуру без переводов? Ибо там можно выбрать тип датчика, сам буду делать на датчиках ПТ1000
2. У меня в системе есть приводы заслонок с плавным управлением 0-10В на подачу и обратные 2-10В (как я понял, показывает на сколько по факту открыта заслонка). То что аналоговые выходы Пр205 работаю от 0-1 , это я понял. Условно надо открыть на 50% заслонку, то на АО должно быть 0.5. А вот как быть с обратным сигналом? Там работает так же, что 0-1? И надо ли настраивать диапазон на аналоговом входе ПР205, когда идет сигнал 2-10В?
3. Так же интересно мнение. У меня стоят 3 электрических калорифера (каждый по 60кВт, которые имеют ступени 24+24+12). То есть всего 9 ступеней. Хочу сделать их через ПИД регулирование. Естественно подключать каждую ступень буду через твердотельное реле, но где-то в интернете прочитал, что дискретные выходы ПР нельзя часто вкл/выкл. Если это так, то какая переодичность разрешена и считается нормой?
Александр3228
Основная проблема такого включения - ограниченный ресурс механических реле. Ладно если она просто перестанет включаться, но если залипнет? Особенно они любят залипать, если управляют контактором напрямую, без принятия мер к подавлению обратного коммутационного импульса при размыкании. По опыту - с периодом ШИМ 5 сек при работе на ТТР чудеса начинались месяца через 2-3 непрерывной эксплуатации. Если бы работа была на контактор, то еще меньше.каждую ступень буду через твердотельное реле, но где-то в интернете прочитал, что дискретные выходы ПР нельзя часто вкл/выкл.
Если прибор еще не приобрели, то следует брать модификацию с типом выхода К (КТ) - транзисторный. Преимущества очевидны - неограниченный ресурс, и можно ставить небольшой период ШИМ.
Ну и лично мое убеждение - "мозги" должны иметь питание 24В, от внешнего блока питания. Ибо БП есть самый ненадежный блок. В любых системах, независимо от бренда.
Последний раз редактировалось Sulfur; 06.05.2026 в 14:11.
Не обязательно. Хоть в РЭ и пишут, что питание реле должно быть отдельно, но Овен в своих примерах питает все от одного БП
https://owen.ru/uploads/301/lampa_signalizaczii_k.pdf
(это для ПР103, раздел со схемами для ПР205 у меня что-то не открывается)
Убей не пойму зачем для ТТР отдельное питание, в смысле, они же рядом с ПР стоят и входы у них(ТТР) гальванически развязаны с выходом, там оптрон стоит, короче, бред сивой кобылы, мне так кажется!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки