    Цитата Сообщение от volodimer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, сижу туплю подскажите пожалуйста. Как правильно передавать данные в численной переменной на экран пр200 в с помощью элемента "динамический текст" ? Пробую упаковывать биты в переменную при помощи макроса но допустим при передаче двух битов сумма складывается и на выходе получается совсем не то что нужно. Допустим авария 1-бит 1, авария 2-бит2, авария 3 -бит3. При наступлении события 1+2(авария 1+авария2) получаем на экране сообщение авария3.Вложение 89108Вложение 89109
    В динамическом тексте нужно степени двойки использовать
    биты 0, 1, 2, 3 это тексты 1, 2, 4, 8
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #4802
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну так правильно, биты формируют число, а в динамическом тексте это не две аварии, как вам биты дают, а одна и другая.
    Могу предложить макрос который просматривает все биты Вашего числа по очереди
    - если бит лог.0, то на выходе число 0
    - если бит лог.1, то на выходе число соответствующее номеру бита
    - задержка на 2с
    - опрос следующего бита.

    Выход макроса можно подключить к динамическому тексту
    В дин.тексте список
    0 - пусто
    1 - Сработал вход 1
    2 - Сработал вход 2
    3 - Сработал вход 3
    4 - Сработал вход 4
    5 - Сработал вход 5
    6 - Сработал вход 6
    Таким образом на экране в дин.тексте будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие биты кода или пустая строка если ни один бит не сработал
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #4803

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть несколько вопросов, только начал работать в столь замечательной программе просто. Буду проектировать систему приточной вентиляции на ПР205. Выбор пал на него, так как легко добавить блоки расширение и есть экран
    Собственно вопросы
    1. Если я настрою вход AI в самой программе, то он мне и выдаст сразу температуру без переводов? Ибо там можно выбрать тип датчика, сам буду делать на датчиках ПТ1000
    2. У меня в системе есть приводы заслонок с плавным управлением 0-10В на подачу и обратные 2-10В (как я понял, показывает на сколько по факту открыта заслонка). То что аналоговые выходы Пр205 работаю от 0-1 , это я понял. Условно надо открыть на 50% заслонку, то на АО должно быть 0.5. А вот как быть с обратным сигналом? Там работает так же, что 0-1? И надо ли настраивать диапазон на аналоговом входе ПР205, когда идет сигнал 2-10В?
    3. Так же интересно мнение. У меня стоят 3 электрических калорифера (каждый по 60кВт, которые имеют ступени 24+24+12). То есть всего 9 ступеней. Хочу сделать их через ПИД регулирование. Естественно подключать каждую ступень буду через твердотельное реле, но где-то в интернете прочитал, что дискретные выходы ПР нельзя часто вкл/выкл. Если это так, то какая переодичность разрешена и считается нормой?

  4. #4804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В динамическом тексте нужно степени двойки использовать
    биты 0, 1, 2, 3 это тексты 1, 2, 4, 8
    Была эта мысль, но не понял как заставить динамический текст читать в таком формате переменную ? номера строк ведь не прописываются.

  5. #4805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Могу предложить макрос который просматривает все биты Вашего числа по очереди
    - если бит лог.0, то на выходе число 0
    - если бит лог.1, то на выходе число соответствующее номеру бита
    - задержка на 2с
    - опрос следующего бита.

    Выход макроса можно подключить к динамическому тексту
    В дин.тексте список
    0 - пусто
    1 - Сработал вход 1
    2 - Сработал вход 2
    3 - Сработал вход 3
    4 - Сработал вход 4
    5 - Сработал вход 5
    6 - Сработал вход 6
    Таким образом на экране в дин.тексте будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие биты кода или пустая строка если ни один бит не сработал
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
    Ну не совсем то решение, хотелось бы понять как правильно передавать данные в переменной для функции динамический текст..

  6. #4806
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от volodimer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, сижу туплю подскажите пожалуйста. Как правильно передавать данные в численной переменной на экран пр200 в с помощью элемента "динамический текст" ?
    Как вариант, если вы в конце функционального блока напишите следующее
    Код:
    N := cd32(N);
    то на выходе будет номер старшего взведённого бита

    а еще, можно так
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.05.2026 в 14:07.

  7. #4807
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    Александр3228
    каждую ступень буду через твердотельное реле, но где-то в интернете прочитал, что дискретные выходы ПР нельзя часто вкл/выкл.
    Основная проблема такого включения - ограниченный ресурс механических реле. Ладно если она просто перестанет включаться, но если залипнет? Особенно они любят залипать, если управляют контактором напрямую, без принятия мер к подавлению обратного коммутационного импульса при размыкании. По опыту - с периодом ШИМ 5 сек при работе на ТТР чудеса начинались месяца через 2-3 непрерывной эксплуатации. Если бы работа была на контактор, то еще меньше.
    Если прибор еще не приобрели, то следует брать модификацию с типом выхода К (КТ) - транзисторный. Преимущества очевидны - неограниченный ресурс, и можно ставить небольшой период ШИМ.
    Ну и лично мое убеждение - "мозги" должны иметь питание 24В, от внешнего блока питания. Ибо БП есть самый ненадежный блок. В любых системах, независимо от бренда.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.05.2026 в 14:11.

  8. #4808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Александр3228

    Основная проблема такого включения - ограниченный ресурс механических реле. Ладно если она просто перестанет включаться, но если залипнет? Особенно они любят залипать, если управляют контактором напрямую, без принятия мер к подавлению обратного коммутационного импульса при размыкании. По опыту - с периодом ШИМ 5 сек при работе на ТТР чудеса начинались месяца через 2-3 непрерывной эксплуатации. Если бы работа была на контактор, то еще меньше.
    Если прибор еще не приобрели, то следует брать модификацию с типом выхода К (КТ) - транзисторный. Преимущества очевидны - неограниченный ресурс, и можно ставить небольшой период ШИМ.
    Ну и лично мое убеждение - "мозги" должны иметь питание 24В, от внешнего блока питания. Ибо БП есть самый ненадежный блок. В любых системах, независимо от бренда.
    Спасибо за совет. У них в линейке появились ПР205 с четырями выходами, его и возьму. Я так понимаю логику такую делать:
    Отеденый БП 24В на само ПР205. Отдельный БП24 на питание ТТР через транзисторные выходы ПР

  9. #4809
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр3228 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. У них в линейке появились ПР205 с четырями выходами, его и возьму. Я так понимаю логику такую делать:
    Отеденый БП 24В на само ПР205. Отдельный БП24 на питание ТТР через транзисторные выходы ПР
    Не обязательно. Хоть в РЭ и пишут, что питание реле должно быть отдельно, но Овен в своих примерах питает все от одного БП
    https://owen.ru/uploads/301/lampa_signalizaczii_k.pdf
    (это для ПР103, раздел со схемами для ПР205 у меня что-то не открывается)

  10. #4810
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Убей не пойму зачем для ТТР отдельное питание, в смысле, они же рядом с ПР стоят и входы у них(ТТР) гальванически развязаны с выходом, там оптрон стоит, короче, бред сивой кобылы, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 481 из 496 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •