Подписи "Расчётные значения", "Рекомендуемые значения" - ни о чём не говорят?
Там под калькулятором ещё есть FAQ - почитайте его, например:
"Для подбора нагревателя минимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше минимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа: Tмин.шкафа > Tмин.среды.Для подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше максимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа, и мощность тепловых потерь оборудования должна быть выше 0. При этом для корректного подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть по крайней мере на 5°C выше максимальной температуры окружающей среды: Tмакс.шкафа > Tмакс.среды + 5°C."