Сообщение от
Валерий "mad Dog" Шмараев
так код блока, который единственный глючит, лежит выше по треду. восемь inputButton - это восемь переключателей на экране, inputTimer - bool с расписания, inputRem - восемь битов с диспы. Output - это восемь битов выходных. locRem - это шаги CASE назначение выходов, где 0: с кнопок на экране, 1: с расписания(ну там таймеры по очереди), 2: с диспетчеризации
стальное это задание часов-минут для расписания, выбор времен таймеров, выбор дней, откуда выбирать - локально или с дисп. это тчн не важно и оно всё работает. я же пишу что перенёс на пр200 и там всё работает. а на пр205 затык только с переключателями на экране.