Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Возникает ошибка - "Невозможно открыть библиотеку "#IoDrvModbus""

  1. #1

    По умолчанию Возникает ошибка - "Невозможно открыть библиотеку "#IoDrvModbus""

    Здравствуйте. При открытии проекта контроллера ПЛК 210 возникает ошибка - "Невозможно открыть библиотеку "#IoDrvModbus". (Причина: невозможно разрешить библиотеку прейсхолдера IoDrvModbus"). Сам проект компилируется без ошибок. Подскажите, пожалуйста, может ли это повлиять на связь с модулями по Modbus TCP и как избавиться от этой ошибки
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,870

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    как избавиться от этой ошибки
    Выложите, пожалуйста, ваш проект или предоставьте удаленный доступ по AnyDesk (см. мои контакты в подписи).

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо. AnyDesk последнее время не работает. Отправил вам на почту

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо большое, Евгений. Очень помогли

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 10:59
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •