Думаю логично было бы продолжать с прерванного шага
Тогда в программе отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post482777 нужно у счетчика CTN1 установить параметр "Сохранять состояние" в "ДА". В этом случае программа продолжиться с прерванного шага (с начала шага). Если еще надо и время запоминать (т.е. начинать не с начала шага, а с какого-то времени), тогда нужно свой таймер писать
Я смотрю, у вас там есть кнопка "Пауза" - тоже нужно определиться: пауза - это остановить и потом начать с начала прерванного шага (это просто делается) или после паузы продолжить именно с того времени когда была остановка (тогда свой таймер с паузой писать)
Последний раз редактировалось Dimensy; 22.04.2026 в 11:07.
Добрый день! Поделитесь макросом чтобы INT раскидать в BOOL. У меня был один но он чтото не раскрываеться на ,,холлсте,, ПР205. Спасибо
А, все, нашелся.
Доброе утро, подскажите пожалуста:
Каков алгоритм вывода ВООL переменной на экран ПР-205?
Да задачи простые : отобразить состояние переменной которая отвечает ,например, за текущий статус насоса , изминить состояние переменной которая ,например, включит или выключит механизм, и зафиксировать состояние переменной в энергонезависимой памяти для ,,n,, алгоритма.
В ПР 200 это решалось просто, а вот тут не понимаю как.