Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Аналоговый ВХОД ПР200

  1. #1

    По умолчанию Аналоговый ВХОД ПР200

    Доброго Времени Суток. Помогите начинающему, есть прибор ПР200-24.2(4).X, По инструкции Аналоговые входы можно использовать, как дискретные отсюда вопрос КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ПОДАВАТЬ НА АНАЛОГОВЫЙ ВХОД при режиме Дискретного. В инструкции написано, что логическая 1 появляется от 10 до 36в в настройках программы Owen Logic от 1 до 9. И в принципе вроде всё понятно, кроме того как долго можно подавать напряжение на Данный вход (планируется 24в) или лучше его использовать в периодическом включении.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,098

    По умолчанию

    А в какой вы инструкции нашли про 10..36 В ?
    Безымянный.png

    24В потянет, но учитывайте, что гальванической развязки на этих входах нет

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjant10735 Посмотреть сообщение
    Доброго Времени Суток. Помогите начинающему, есть прибор ПР200-24.2(4).X, По инструкции Аналоговые входы можно использовать, как дискретные отсюда вопрос КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ПОДАВАТЬ НА АНАЛОГОВЫЙ ВХОД при режиме Дискретного. В инструкции написано, что логическая 1 появляется от 10 до 36в в настройках программы Owen Logic от 1 до 9. И в принципе вроде всё понятно, кроме того как долго можно подавать напряжение на Данный вход (планируется 24в) или лучше его использовать в периодическом включении.
    РЭ Вы принципиально не читаете?

    Работа в дискретном режиме.png

    Короче, вероятней всего белый дым пойдёт если не будете РЭ читать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А в какой вы инструкции нашли про 10..36 В ?
    Безымянный.png

    24В потянет, но учитывайте, что гальванической развязки на этих входах нет
    Я опечатался да там 10 - 30в.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    РЭ Вы принципиально не читаете?

    Работа в дискретном режиме.png

    Короче, вероятней всего белый дым пойдёт если не будете РЭ читать!
    Я опечатался да там 10 - 30в. Но вопрос о том будет ли работать на 24в и какое длительное время можно подавать на данный вход напряжение выше 10в?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Если разработчик заявляет, что на этот вход можно подавать до 30в, значит 24в он будет держать бесконечно долго.

  7. #7

    По умолчанию

    дешифратор кнопочный.jpg пример подключения аналоговых входов

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    дешифратор кнопочный.jpg пример подключения аналоговых входов
    Это же диодный шифратор, позволяет неодновременно подавать до 32-х дискретных сигнала используя всего лишь 5 дискретных входов, поэтому и схема такая "замороченная", а обычный дискретный сигнал подаётся на вход ПР напрямую, короче, лучше не мудрить без необходимости, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,098

    По умолчанию

    А что гадать, вот из руководства
    Безымянный.png

Похожие темы

  1. ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
    от Артем Петров в разделе Программируемые реле
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 13:07
  2. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  3. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •