    вы полезли уже в раздел ПАЗ
    модуль 210 и ПЛК 2хх в приниципе не соответствует этим требованиям

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,316

    По умолчанию

    Вы не правы. Модули тоже умеют отслеживать связь.
    И совершенно верно, производитель должен заложить такой функционал. И даже Овен это делал и возможно делает до сих пор.
    И даже делал модули с логикой, не знаю, как сейчас.
    Последний раз редактировалось melky; 24.04.2026 в 18:48.

  3. #3

    По умолчанию

    CleanS Эммм... ты немного путаешь всё в кучу.
    1. Для модулей ВЫходов такая функция есть. Она называется "Безопасное состояние" и работает так: если от ПЛК некоторое время (оно настраивается) нет запросов к модулю (на обмен или запись значений) - модуль переходит в безопасное состояние и переключает выходы в заданный режим.
    Всё это настраивается для каждого модуля (и каждого его выхода) отдельно через Конфигуратор.

    2. Всё остальное делается в программе ПЛК. Там мы контролируем статус связи с каждым модулем и принимаем какие-то решения: выводим ошибки, менем логику работы выходов.

    У меня была статья по этой теме. Вот, держи: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Тебе нужен Заголовок 6. Я там показал и как ошибки обработать и то, как я делаю диагностическую страницу статусов связи.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    CleanS Эммм... ты немного путаешь всё в кучу.
    1. Для модулей ВЫходов такая функция есть. Она называется "Безопасное состояние" и работает так: если от ПЛК некоторое время (оно настраивается) нет запросов к модулю (на обмен или запись значений) - модуль переходит в безопасное состояние и переключает выходы в заданный режим.
    Всё это настраивается для каждого модуля (и каждого его выхода) отдельно через Конфигуратор.

    2. Всё остальное делается в программе ПЛК. Там мы контролируем статус связи с каждым модулем и принимаем какие-то решения: выводим ошибки, менем логику работы выходов.

    У меня была статья по этой теме. Вот, держи: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Тебе нужен Заголовок 6. Я там показал и как ошибки обработать и то, как я делаю диагностическую страницу статусов связи.
    Спасибо!
    Чуть позже всё внимательно почитаю. Сегодня уже отдых!
    Всем хороших выходных!
    Последний раз редактировалось CleanS; 24.04.2026 в 19:20.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 19:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 12:37
  4. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •