Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
При обновлении CoDeSys V2.3 на двух компьютерах с Windows 10 x64 возникли проблемы, похожие на описанные ТС.

Вот как удалось переустановить CoDeSys:
1) остановить работающий сервис ENI (был установлен с CoDeSys на одном из компьютеров),
2) перезагрузить компьютер,
3) удалить (переименовать) папки
"C:\Program Files (x86)\3S Software" или "C:\Program Files(x86)\Wago Software" ;-)
"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{07976ABB-1EBD-4A65-A7C7-155A0DC17173}" или
"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information" (если в ней ничего больше нет)
4) перезагрузить компьютер,
5) запустить инсталлятор новой версии CoDeSys V2.3 (под администратором).

После этого установка CoDeSys прошла без ошибок. Новая версия даже "подхватила" настройки прежней версии и добавленные в ней таргеты.

PS: Перед тем, как выполнять подобные действия, не забывайте делать резервные копии.
Спасибо большое, друг! Единственное я не стал удалять всё в папке инсталшилд, а удалил только все данные с сегодняшним числом, и всё получилось! Установка пошла заново без ошибки, только в этот раз я не стал устанавливать SoftMotion, HMI и 4 последних пункта, так как это платно и для обучения мне это не надо (в каком-то видео посмотрел), плюс обязательно запуск с правами админа. Также всплыло окошко, что OPC Server уже установлен и, чтобы его установить под текущую конфигурацию, надо нажать нет, что я и сделал. Предварительно все приложения поотключал, как рекомендовано при установке. В общем всё это помогло. Где-то конфликт при установке проскакивает, но в этот раз я его обошёл. Надеюсь этот пост будет полезен, простите за нелаконичность...