Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сброс переменной типа Date_AND_TIME при перезагрузке ПЛК200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В общем, спасибо за наводку) Победил я эту проблему. Достаточно было взять сигналы на сохранение времени с кнопок (которые работают по MomentaryON) вместо переменной выбранного режима. Теперь всё сохраняется и не сбрасывается после перезагрузки. На скриншотах видно, где раньше генерировалась переменная режима и как теперь сделана запись среза времени
    Изображения Изображения