Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Модуль дискретного вывода МУ110-32Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Модуль дискретного вывода МУ110-32Р

    Не работает модуль дискретного вывода МУ110-32Р.
    Загорается авария, и загарется индикация на выходах 12, 31, 32.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Линар инжер по наладке Посмотреть сообщение
    Кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста
    а кроме фото и постов о помощи - что сделано с инженерной точки зрения? что показывает кодесис в конфигурации плк? что показывает Конфигуратор М110 - вы подключались к модулю, проводили диагностику?
    какие действия вы предприняли для решения проблемы?

  4. #4

    По умолчанию

    Через конфигуратор м110 не подключаеться, может эти индикация это набор внутренних ошибок, которые понимают только разрабы. И ошибки появляются после 5 минут работы

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Линар инжер по наладке Посмотреть сообщение
    Не работает модуль дискретного вывода МУ110-32Р.
    Загорается авария, и загарется индикация на выходах 12, 31, 32.
    Выглядит так, будто модуль обнаружил отсутствие связи и перевел выходы в настроенное безопасное состояние.
    Светодиод RS485 как себя ведёт?

  6. #6

    По умолчанию

    да конечно, существует секретная индикация, сокровенное знание передаваемое от инженера к инженеру о секретных кодах, зашифрованных в этих цифрах под лампочками
    Через конфигуратор м110 не подключаеться,
    не подключается когда - когда работает или когда уже не работает?
    ведь сами пишите
    ошибки появляются после 5 минут работы
    какие ошибки?
    чудес не бывает
    набор инструментов конечен - либо вы видите модуль через конфигуратор и он работает по программе
    либо нет
    решение принимать вам
    никто за вас не вылечит вам железку по фото
    открывайте инструкцию, почитайте подумайте сделайте что можете и принимайте решение что с ним делать

  7. #7

    По умолчанию

    Не подключаеться сразу, а когда модуль включаешь в сеть минут через 5, включается индикация аварии и лампочка выходов 12, 31,32.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Линар инжер по наладке Посмотреть сообщение
    Не работает модуль дискретного вывода МУ110-32Р.
    Загорается авария, и загарется индикация на выходах 12, 31, 32.
    Возможно конденсаторы в блоке питания модуля вздулись.

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Возможно конденсаторы в блоке питания модуля вздулись.
    Блин, народ уже на глаз конденсаторы диагностирует!
    IMG-20251006-WA0000.jpg
    IMG-20260407-WA0000.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  4. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •