Это я сразу поправил, но не сработалоbandicam 2026-04-21 10-05-15-177.jpg
Открыл руководство ТРМ10, уставка SP по адресу 0х100B или 4107 1 Уставка ТРМ10.jpg
Странно, у меня другой адрес в документацииbandicam 2026-04-21 10-17-20-362.jpg, попробовал Ваш вариант - тоже ни как bandicam 2026-04-21 10-19-34-298.jpg
Ладно, соберу сейчас инвентарь и поеду сежжу в ОВЕН на Авиамоторную, давно у них не был![]()
Возможно имеет место смещение адресов. Иногда адресация регистров начинается 0, иногда с 1. Попробуйте для верности прочитать int\word регистр с заведомо известным значением. Например 1008 или 1011 hex.
Да норм там все с адресами. kondor3000 все правильно сказал
0000BE42 -> 6.825164e-041
42BE0000 -> 95 (real)
Колеги, доброе утро! Раскажу что получилось после визита в Техпподдержку ОВЕН. Если коротко то снова поменяли Trast_Modul на Native в вкладке Universal Modbus device вот скрин с онлайна bandicam 2026-04-22 08-32-56-633.jpg и Real input module bandicam 2026-04-22 08-34-48-388.jpg/ Больше ничего не меняли и все заработало. Почему у меня не работало при тех же настройказ не понятно, причем я пробовал это соединения на 2 разных контроллерах одной и тойже серии![]()
А Вы посмотрите чем отличается input register от holding register?
Вот все варианты, которые можно получить, блок должен читаться и 3 и 4 функцией, 1 Выход REAL.jpg
так что Холдинг или Инпут без разницы. ТС просто что то не доделал (не перезагрузил ТРМ10, после установки последовательности байт)
И с новыми (старыми) модулями бардак на сайте, по одному руководству ТРМ10 уставка 512 (200) адрес, по другому 4107 (100B) адрес https://docs.owen.ru/product/trm10/9...9#topic-113769
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2026 в 10:49.