Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: Управление трехзонной печью

  1. #31

    По умолчанию

    Похоже тема очень популярная?! Заехал вчера к соседям глянуть на их печи.
    Изначально ставили ТРМ1 на каждую зону с типом выхода У (для ТТР). Управляли вручную. Замучились.
    Поставили ИПП120. Кто-то из форумчан сваял для них прогу. Счастье! Сейчас делают новую печь. Ставят ПР200.

  2. #32
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,663

    По умолчанию

    У меня вопрос возник к товарищу, в смысле, что температуру в зонах можно разную задавать, тогда получается что температуру зон надо не выравнивать , а нагревать зоны пропорционально уставкам, я правильно понимаю? В смысле, надо понять алгоритм работы печи, пока с этим проблемы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,329

    По умолчанию

    предположу, что эти west-ы потому и дороги, что могут контролировать друг друга по сети и нагревать зоны равномерно. а всякие ТРМ-ы такого не умеют.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Похоже тема очень популярная?! Заехал вчера к соседям глянуть на их печи.
    Изначально ставили ТРМ1 на каждую зону с типом выхода У (для ТТР). Управляли вручную. Замучились.
    Поставили ИПП120. Кто-то из форумчан сваял для них прогу. Счастье! Сейчас делают новую печь. Ставят ПР200.
    В смысле, ПР200, будут ТТР ставить дискретные и ШИМ вместо ФИМ?
    В принципе логично, дискретные ТТР дешевле аналоговых, ТРМ не нужны, меньше помех чем при ФИМ и т. д!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,352

    По умолчанию

    тогда получается что температуру зон надо не выравнивать
    Предположительно. Не все печи работают по принципу "включил-нагрел-работай". Например печки, где нагреватели греют керамику. Если нагреватель сразу включить на 100%, то из за разности температур нагревателя и внешней поверхности керамической рубашки можно получить осыпание\разрушение этой керамики. Вероятно сгоревший контроллер как раз управлял мощностью нагревателей. То есть именно мощностью, а не скважностью при большом периоде. То есть примерный алгоритм вижу такой:
    1. включаем 25% мощности, ждем нагрев до 100*С по всем зонам
    2. По достижении эт.1, включаем 50% мощности, греем до 200.
    и т.д.
    То есть речь может идти уже именно о фазовом управлении. Либо ТТР с переходом, но при малом периоде, и с ограничением скважности на этапах разогрева.
    Просто ТС молчит как партизан по поводу конструкции печи. Приходится додумывать.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Управление печью .
    от Александр6208 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 12:02
  2. Управление печью полимеризации.
    от mechanic25 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 10:53
  3. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  4. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  5. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 00:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •