Тема: Не читается датчик ModBus RTU c кабелем 5м и верными параметрами.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Это особенность ПЛК210 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post413850
    Похоже датчику не хватает смещения на линии RS485. Попробуйте подтянуть провод А резистором 20кОм к "+" блока питания.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Это особенность ПЛК210 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post413850
    Похоже датчику не хватает смещения на линии RS485. Попробуйте подтянуть провод А резистором 20кОм к "+" блока питания.
    Для начала надо увеличить питание датчика с 5 до 9-12 В, а потом уже смещением играться.
    У него размах диф. сигнала на грани +/- 200 мв
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2026 в 13:17.

Похожие темы

  1. 2 сети modbus RTU одним кабелем по RS-485
    от asutp_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 15:21
  2. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  3. СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 23:00
  4. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •