Страница 71 из 74 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 737

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #701

    По умолчанию

    Пиндец, утверждать что ток есть, на 51 Ом, измеряя при этом осциллографом на нагрузке десятки КОм.
    Сказал же, что датчики ток не держат.

  2. #702

    По умолчанию

    Модули МВ210-101

  3. #703

    По умолчанию

    МВ210-101 аналоговые входы

  4. #704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы хоть напишите о каком модуле речь, или из вас клещами всё тянуть?
    Речь о модуле МВ210-101

  5. #705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Пока что я также отвечаю коллегам из отдела, которые разработали эти датчики
    Но сигнал с датчика не пропадает - стабильные 5.2 мА, ток держат. Если были бы просадки - на осциллограмме было бы видно.





    Датчики разделены на две группы, 3 датчика из одной группы не работают. Даже если всё откинуть, и подключить и использовать только 1 вход.
    С взаимным влиянием входов друг на друга тоже сталкивался, поэтому этот вариант проверили.

    У групп датчиков разное питание, выровняли, везде 24 В поставили.
    Провода в разных жгутах идут, но расстояние не больше 5 метров, и при отключении силовой части оборудования ситуация не меняется.

    Датчики другой фирмы поставить не получится, т.к. эти встроены в изделие собственного производства.
    Если это важно: в основе датчика - термистор NTC 1k, который преобразуется в напряжение, а затем в ток 4-20 мА. Всё на микросхемах.





    Отключили от модуля, замкнули 2 провода датчика через резистор в несколько десятков кОм. На рабочих и на нерабочих датчиках одинаковый сигнал.

    Вот подумал, что может при нагрузке в 51 Ом будет просадка, попробую осциллограмму посмотреть прямо на входе модуля, спасибо за идею.
    Лучше встать осликом на вход модуля и посмотреть картинку и падение напряжения. Если датчик не тянет низкоомную нагрузку (51 Ом), то можно попробовать включить в линию резистор на несколько сотен Ом.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.04.2026 в 11:11.

  6. #706
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Можно ли по Modbus считать состояние модуля и его ошибки (при наличии ошибок) ?
    Самый простой способ - в шаблоне модуля есть бит "Признак ошибки опроса модуля" и код статуса "ENUM ANALOG_SENSOR_ERRORS"

    NO_ERROR USINT 0 Ошибок нет
    FIELDBUS_ERROR USINT 241 Нет связи с модулем
    INCORRECT_VALUE USINT 240 Заведомо неверное значение
    DATA_NOT_READY USINT 246 Данные не готовы
    SENSOR_DISABLED USINT 247 Датчик отключен
    TOO_HIGH_TEMP USINT 248 Велика температура свободных концов ТП
    TOO_LOW_TEMP USINT 249 Мала температура свободных концов ТП
    TOO_HIGH_VALUE USINT 250 Значение велико
    TOO_LOW_VALUE USINT 251 Значение мало
    SHORT_CIRCIUT USINT 252 Короткое замыкание
    SENSOR_FAILED USINT 253 Обрыв датчика
    NO_CONNECTION_TO_ADC USINT 254 Нет связи с АЦП
    INCORRECT_CALIBRATION USINT 255 Некорректная калибровка

  7. #707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Речь о модуле МВ210-101
    У модуля, для каждого канала есть регистры статуса, по таблице ошибок можно определить что с каналом, например датчик отключён

  8. #708

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У модуля, для каждого канала есть регистры статуса, по таблице ошибок можно определить что с каналом, например датчик отключён
    Регистры статуса (например для первого канала регистр 4072 ) показывает на какой тип сигнала настроен канал , при отсутствии подключённого датчика к каналу ошибок не показывает . В моём случае все каналы настроены на входной сигнал 4-20мА , соответственно значение регистра 4072 = 11 . Мне необходимо "вытянуть" ошибки модуля по каждому каналу . В описании такого регистра не нахожу.

  9. #709

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Самый простой способ - в шаблоне модуля есть бит "Признак ошибки опроса модуля" и код статуса "ENUM ANALOG_SENSOR_ERRORS"

    NO_ERROR USINT 0 Ошибок нет
    FIELDBUS_ERROR USINT 241 Нет связи с модулем
    INCORRECT_VALUE USINT 240 Заведомо неверное значение
    DATA_NOT_READY USINT 246 Данные не готовы
    SENSOR_DISABLED USINT 247 Датчик отключен
    TOO_HIGH_TEMP USINT 248 Велика температура свободных концов ТП
    TOO_LOW_TEMP USINT 249 Мала температура свободных концов ТП
    TOO_HIGH_VALUE USINT 250 Значение велико
    TOO_LOW_VALUE USINT 251 Значение мало
    SHORT_CIRCIUT USINT 252 Короткое замыкание
    SENSOR_FAILED USINT 253 Обрыв датчика
    NO_CONNECTION_TO_ADC USINT 254 Нет связи с АЦП
    INCORRECT_CALIBRATION USINT 255 Некорректная калибровка
    Бит какого регистра ?

  10. #710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Регистры статуса (например для первого канала регистр 4072 ) показывает на какой тип сигнала настроен канал , при отсутствии подключённого датчика к каналу ошибок не показывает . В моём случае все каналы настроены на входной сигнал 4-20мА , соответственно значение регистра 4072 = 11 . Мне необходимо "вытянуть" ошибки модуля по каждому каналу . В описании такого регистра не нахожу.
    Вы путаете регистр записи кода датчика 4100 и регистр статуса 4072(коды ошибки)

Страница 71 из 74 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •