  1. #11

    Question

    Добрый день, уважаемые специалисты. Нужен мудрый совет.
    Тоже делал всё по инструкции.
    При попытке соединения, ПЛК100 зажигает диод "Связь", и секунд через 15-20 связь разрывалась. А Codesys говорил Comunication error.
    Посмотрел прошивку ПЛК, оказалась 1,6. Обновил до 2,10 - всё заработало. Ура!
    Через сутки - пробую установить связь. И опять: ПЛК100 зажигает диод "Связь", и секунд через 15-20 связь разрывалась. А Codesys говорил Comunication error.
    Три раза переделывал всё точно по инструкции, перешивал ПЛК - ничего не помогает.
    Есть у кого-нибудь какие-то идеи?
    P.S. В параметрах связи Codesys задал значение Timeout 10 секунд. При 60-ти - связь не возникает вообще. модем подключаю по RS-232, а не по Debug
    может есть смысл создать файл инициализации модема? Как это сделать?
    Последний раз редактировалось WishMaster; 21.10.2010 в 17:10.