Здравствуйте.
Судя по вашему логу, у вас не ПЛК поднял трубку, а модем. Версия прошивки вашего ПЛК?
http://www.owen.ru/catalog/29188586 2 инструкция это ваш случай, сделайте по ней.
ФУНКЦИОНАЛ Работает!!!Проблема была в неправильной интерпритации параметров подключения Codesys.
И так, Codesys использует следующую процедуру при определении соединения:
1. Посылаем команду инициализации модема и ждем 2с "OK"
2. Потом дозваниваемся.
3. В течении максимум 20с ждем пока получим строку "CONNECT"
4. После получения "CONNECT", Codesys ожидает заданное в параметре timeout время (параметр подключения Serial(modem)), после чего происходит передача данных по протоколу GATEWAY.
Важно: параметр timeout должен быть меньше чем параметр: MaxAnswerTime в файле ПЛК modem.cfg
В инструкцию по данному подключению внесем необходимые правки в ближайшее время.




Ответить с цитированием