  1. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Судя по вашему логу, у вас не ПЛК поднял трубку, а модем. Версия прошивки вашего ПЛК?
    http://www.owen.ru/catalog/29188586 2 инструкция это ваш случай, сделайте по ней.

    ФУНКЦИОНАЛ Работает!!!Проблема была в неправильной интерпритации параметров подключения Codesys.

    И так, Codesys использует следующую процедуру при определении соединения:
    1. Посылаем команду инициализации модема и ждем 2с "OK"
    2. Потом дозваниваемся.
    3. В течении максимум 20с ждем пока получим строку "CONNECT"
    4. После получения "CONNECT", Codesys ожидает заданное в параметре timeout время (параметр подключения Serial(modem)), после чего происходит передача данных по протоколу GATEWAY.

    Важно: параметр timeout должен быть меньше чем параметр: MaxAnswerTime в файле ПЛК modem.cfg

    В инструкцию по данному подключению внесем необходимые правки в ближайшее время.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 10.11.2010 в 12:40.