Цитата Сообщение от thelupa Посмотреть сообщение
Здраствуйте, сделал связь контроллера REGUL_R500_71_W и СП-307, протокол связи Modbus TCP.
Делаю преобразование 16 битов в word и отправляю на панель.
На панели, обращаюсь к адресу word и выбираю нужный бит. Проблема заключается в том, что когда выбираю 0 бит, то он сразу включает 0 и 8 бит.
Преобразование на контроллере правильное, word на панель приходит правильный.
Проект на сп307:
42949E65.PNG
10854922.PNG
Добрый день.
Вы в эмуляторе панели проверяете обмен? В нём присутствует такой баг с битовыми операциями.