    Еще вопрос небольшой
    Два ПЛК210PL можно связать МЕЖДУ СОБОЙ по протоколу ОРС UA?

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос небольшой
    Два ПЛК210PL можно связать МЕЖДУ СОБОЙ по протоколу ОРС UA?
    Да, поддерживается как режим сервера, так и режим клиента OPC UA.
    См. https://ftp.owen.ru/Polygon/11_Docum...OpcUA_v1.2.pdf


    Раздел "Блоки МЭК61131-3" в paCore предназначен для языка ST.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #53

    По умолчанию

    Вопрос по библиотеке paIEC104. Не могу понять, как используется тип M_BO_NA_1 практически. Это битовая маска по сути? Я могу эти типом данных передать дискретные сигналы (например, положение выключателей)?

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    Вопрос по библиотеке paIEC104. Не могу понять, как используется тип M_BO_NA_1 практически. Это битовая маска по сути? Я могу эти типом данных передать дискретные сигналы (например, положение выключателей)?
    Это 32-битное целое число. На стороне сервера можно формировать его как угодно, в том числе и собирать из 32 битов.
    Дальше уже от клиента зависит, как он эти данные будет интерпретировать.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru