Цитата Сообщение от Sergei2257 Посмотреть сообщение
Всем привет. Перестали работать сразу два ТРМ500 с одинаковой проблемой. Стояли в одном шкафу. Одно работало с термодатчиком Pt100, другое с Pt50. Измеряли температуры воды. При обнаружении проблемы на обоих ТРМ показывало 20 градусов с "копейками". При пропускании нагретой воды данные на экране не менялись. Зашел в меню - s.typ, на двух ТРМ стоял параметр -tp.l. Изменил параметры для каждого датчика: P50 для датчика Pt50, и P 100 для датчика Pt100. На экранах стали прочерки. В чем может быть проблема?
Скорее всего не правильно подключены (или неисправны) датчики ТСП.