Тема: СПК210-07 при включении панели мусор на COM4

  1. #1

    По умолчанию СПК210-07 при включении панели мусор на COM4

    День добрый!

    Случилась такая ситуация: Работал на СПК107 М01, к порту COM5 был подключен и настроен принтер.
    Решил поменять панель на СПК210-07, перенес проект, изменил настройки открытия COM порта на 04, т.к. в СПК210 он в работе.
    При включении панели идет вывод на принтер "мусора", т.е. что то с порта идет, далее после загрузки системы и проекта все работает хорошо. Такое повторяется при каждом включении панели. Предполагал, что помехи и на кабель передачи данных (Tx,Rx,GND) повесил ферритовое кольцо - это не решило ситуацию. В тоже время на СПК107 такого чуда нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема?

    Спасибо

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShikuS Посмотреть сообщение
    День добрый!

    Случилась такая ситуация: Работал на СПК107 М01, к порту COM5 был подключен и настроен принтер.
    Решил поменять панель на СПК210-07, перенес проект, изменил настройки открытия COM порта на 04, т.к. в СПК210 он в работе.
    При включении панели идет вывод на принтер "мусора", т.е. что то с порта идет, далее после загрузки системы и проекта все работает хорошо. Такое повторяется при каждом включении панели. Предполагал, что помехи и на кабель передачи данных (Tx,Rx,GND) повесил ферритовое кольцо - это не решило ситуацию. В тоже время на СПК107 такого чуда нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема?

    Спасибо
    Добрый день.
    У СПК210 порт RS-232 поддерживает работу в режиме системной консоли.
    И даже если этот режим отключен - то в момент запуска в порт будет отправлено некоторое количество отладочных сообщений.
    К сожалению, нет простого способа изменить это поведение.

    В СПК107 [М01] поддержка системной консоли есть только на порту COM4 - в случае его использования вы наблюдали бы точно такую же ситуацию.
    А вот COM5, действительно, является в этом смысле "полностью пользовательским". К сожалению, у СПК210 такого порта нет - потому что интерфейс RS-232 только один.

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений,

    Спасибо,

    Вы написали : К сожалению, нет простого способа изменить это поведение.

    А если пойти сложным путем, то это как??

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShikuS Посмотреть сообщение
    Евгений,

    Спасибо,

    Вы написали : К сожалению, нет простого способа изменить это поведение.

    А если пойти сложным путем, то это как??
    Если на нашей стороне - то, вероятно, только путем выпуска прошивки с фиксом, что займет непредсказуемое время.

    Если у вас есть возможность - то установите реле в цепь питания принтера, чтобы СПК включал его только после завершения загрузки.
    Или, возможно, принтер можно настроить так, чтобы он печатал не все, что приходит в его интерфейс, а ждал некой команды инициализации?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо,

    думал будет проще перейти на 210

    либо ждать фикс...или реле времени...или обратно на 107...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShikuS Посмотреть сообщение
    или реле времени
    На 1хх точно НЕ надо. Они ДИКО грузные и тормозные по сравнению с 210. Я тестировал, у меня видео есть на канале.
    ИМХО лучше идти по пути, когда сначала грузится ПЛК, а потом включает периферию.
    Так даже правильнее, и я так через ПЛК включаю:
    * Конвертеры интерфейсов
    * Шлюзы в облако
    * Панель оператора
    Это исключает такие глюки, когда панель оператора загрузилась раньше и пытается читать что-то из ПЛК и выдаёт ошибку.
    У меня сначала ПЛК загрузится, и через 5 секунд врубает панель. И она сразу работает и показыват верные данные.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #7

    По умолчанию

    Cs-Cs,

    Да я собственно огромную разницу вижу в работе 107 и 210. 210 меня вполне удовлетворяет, если бы не отправка при включении панели отладочной информации на COM порт, при отключенной опции.
    Если рассматривать работу совместно с панелью, то программно можно ожидать требуемый сигнал на панели от ПЛК и после выводить нужную информацию. Зачем лишние устройства городить, если все на цифре завязано.

    Евгений,
    Как и кому лучше обратиться для подачи заявки на планирование и внедрение фикса на этот счет (чтобы не было вывода отладочной информации при включении, если опция выключена)? Все таки не один день живем и перспективы развития очевидны, но доп устройства - это маленькое зло))
    Последний раз редактировалось ShikuS; 25.03.2026 в 09:15.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,841

    По умолчанию

    Как и кому лучше обратиться для подачи заявки на планирование и внедрение фикса на этот счет
    Считайте, что вы уже это сделали.
    Но, как я уже упоминал, в данный момент нет никакой предполагаемой даты для выпуска следующей прошивки.

  9. #9

    По умолчанию

    Евгений,

    Спасибо!

Похожие темы

  1. СПК210 в качестве панели в паре с ПЛК210-04
    от lahtin_2509 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 06:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:29
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  4. Залипло одно реле (com4 DO4) на плк 160 старого образца
    от Brandon_heat_dre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 10:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •