Тема: Пропадает связь с модулями Mx210

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Проверяйте сеть модбас рту на правильность стандарту. Сопротивления, заземление только на одном конце и пр. Было к нас со Шнайдером такое, работает, потом отваливается. Сделали в одном месте звезду вместо транзита...

    PS Правда у вас там ТСР, ну кто знает. ПЧ у вас в рту соединены
    PS2 Вы первый порт то хоть не исользуете, как вам рекомендовали?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.03.2026 в 15:02.