Во время ПНР обнаружилась ошибка при формировании сигналов включения насосов - реальная программа была сложнее, позволяла включать часть насосов вручную, а часть в автоматическом режиме, и из-за этого в ФБ Dispatcher_ формировалась неправильная последовательность включений и выключений.
Изначальная задумка была в том, чтобы при таким смешанном режиме за счёт управляемых насосов поддерживать требуемое количество, независимо от количества насосов, включённых вручную.
Но где-то ошибся в условии выбора и при недостатке времени принял решение отказаться от этого улучшения.
Исправленный вариант прикрепляю к сообщению