Цитата Сообщение от dimioks Посмотреть сообщение
Задача SCADa - формировать данные в БД для ВУ. Обработка данных, удаление ненужных записей, сжатие БД - задача ВУ. Так всегда было, есть и будет.
В данном случае речь идет о базе данных самой скады - она сама обрабатывает, удаляет и сжимает. И делать она это должна так, чтобы при обращении к БД это не занимало много времени для отображения графиков

Цитата Сообщение от dimioks Посмотреть сообщение
Читал уже. Как раз я и не могу настроить "Периодический" триггер... Метки времени от OPC - меняются.
Если метка времени меняется, то периодическая архивация будет работать.
Если же метка времени не меняется - то записываться в архив значение с этим интервалом не будет.
Выделите переменную и посмотрите на вкладке Данные - меняется ли метка времени с нужным интервалом